 Заголовок сообщения: Климатическое исполнение греющих кабелей
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Добрый день. При проверке проекта проектным институтом в мой адрес было направлено замечание, а именно: "Указать климатическое исполнение". Данное замечание было выставлено в разделе спецификации напротив таких элементов, как: греющий кабель резистивный, саморегулирующий греющий кабель, монтажная лента для крепления на кровле, крепление для г.кабеля в желобе, датчик температуры уличный.
По данным позициям совсем нигде не указывают категории климатического исполнения. Нашел только ГОСТ Р МЭК 60800-2012, но итам ни слова про кл.исполнение. Может кто сталкивался с таким вопросом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Добрый день. При проверке проекта проектным институтом в мой адрес было направлено замечание, а именно: "Указать климатическое исполнение". Данное замечание было выставлено в разделе спецификации напротив таких элементов, как: греющий кабель резистивный, саморегулирующий греющий кабель, монтажная лента для крепления на кровле, крепление для г.кабеля в желобе, датчик температуры уличный.
По данным позициям совсем нигде не указывают категории климатического исполнения. Нашел только ГОСТ Р МЭК 60800-2012, но итам ни слова про кл.исполнение. Может кто сталкивался с таким вопросом?

По-моему глупое замечание, т.к. данное оборудование предназначено для эксплуатации на улице.
1 Задайте вопрос производителю.
2 Не заморачиваясь, напишите У1.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 18:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Благодарю. Попробую пообщаться с производителями.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Немного покопался, наткнулся на ГОСТ 15150-69.
П.2.8. на мой взгляд всё объясняет. Требовать климатического исполнения от греющего кабеля излишне. Поправьте если не прав.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Немного покопался, наткнулся на ГОСТ 15150-69.
П.2.8. на мой взгляд всё объясняет. Требовать климатического исполнения от греющего кабеля излишне. Поправьте если не прав.

Не совсем то.
Здесь нужно запрашивать информацию у производителя. А вдруг ваш кабель для обогрева трубопроводов, монтаж под изоляцию... в данном случае он может быть и У2.
Условно кабель можно на солнце монтировать или нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика