Климатическое исполнение греющих кабелей
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=6317
Страница 1 из 1

Автор:  Тырдым [ 14 ноя 2019, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Климатическое исполнение греющих кабелей

Добрый день. При проверке проекта проектным институтом в мой адрес было направлено замечание, а именно: "Указать климатическое исполнение". Данное замечание было выставлено в разделе спецификации напротив таких элементов, как: греющий кабель резистивный, саморегулирующий греющий кабель, монтажная лента для крепления на кровле, крепление для г.кабеля в желобе, датчик температуры уличный.
По данным позициям совсем нигде не указывают категории климатического исполнения. Нашел только ГОСТ Р МЭК 60800-2012, но итам ни слова про кл.исполнение. Может кто сталкивался с таким вопросом?

Автор:  k-igor [ 14 ноя 2019, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Климатическое исполнение греющих кабелей

Тырдым писал(а):
Добрый день. При проверке проекта проектным институтом в мой адрес было направлено замечание, а именно: "Указать климатическое исполнение". Данное замечание было выставлено в разделе спецификации напротив таких элементов, как: греющий кабель резистивный, саморегулирующий греющий кабель, монтажная лента для крепления на кровле, крепление для г.кабеля в желобе, датчик температуры уличный.
По данным позициям совсем нигде не указывают категории климатического исполнения. Нашел только ГОСТ Р МЭК 60800-2012, но итам ни слова про кл.исполнение. Может кто сталкивался с таким вопросом?

По-моему глупое замечание, т.к. данное оборудование предназначено для эксплуатации на улице.
1 Задайте вопрос производителю.
2 Не заморачиваясь, напишите У1.

Автор:  Тырдым [ 14 ноя 2019, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Климатическое исполнение греющих кабелей

Благодарю. Попробую пообщаться с производителями.

Автор:  Тырдым [ 14 ноя 2019, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Климатическое исполнение греющих кабелей

Немного покопался, наткнулся на ГОСТ 15150-69.
П.2.8. на мой взгляд всё объясняет. Требовать климатического исполнения от греющего кабеля излишне. Поправьте если не прав.

Автор:  k-igor [ 15 ноя 2019, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Климатическое исполнение греющих кабелей

Тырдым писал(а):
Немного покопался, наткнулся на ГОСТ 15150-69.
П.2.8. на мой взгляд всё объясняет. Требовать климатического исполнения от греющего кабеля излишне. Поправьте если не прав.

Не совсем то.
Здесь нужно запрашивать информацию у производителя. А вдруг ваш кабель для обогрева трубопроводов, монтаж под изоляцию... в данном случае он может быть и У2.
Условно кабель можно на солнце монтировать или нет.