Заголовок сообщения: Климатическое исполнение греющих кабелей
Добавлено: 14 ноя 2019, 17:33
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43 Сообщений: 109 Откуда: Россия Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:3 раз.
Добрый день. При проверке проекта проектным институтом в мой адрес было направлено замечание, а именно: "Указать климатическое исполнение". Данное замечание было выставлено в разделе спецификации напротив таких элементов, как: греющий кабель резистивный, саморегулирующий греющий кабель, монтажная лента для крепления на кровле, крепление для г.кабеля в желобе, датчик температуры уличный. По данным позициям совсем нигде не указывают категории климатического исполнения. Нашел только ГОСТ Р МЭК 60800-2012, но итам ни слова про кл.исполнение. Может кто сталкивался с таким вопросом?
Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
Добавлено: 14 ноя 2019, 17:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
Добрый день. При проверке проекта проектным институтом в мой адрес было направлено замечание, а именно: "Указать климатическое исполнение". Данное замечание было выставлено в разделе спецификации напротив таких элементов, как: греющий кабель резистивный, саморегулирующий греющий кабель, монтажная лента для крепления на кровле, крепление для г.кабеля в желобе, датчик температуры уличный. По данным позициям совсем нигде не указывают категории климатического исполнения. Нашел только ГОСТ Р МЭК 60800-2012, но итам ни слова про кл.исполнение. Может кто сталкивался с таким вопросом?
По-моему глупое замечание, т.к. данное оборудование предназначено для эксплуатации на улице. 1 Задайте вопрос производителю. 2 Не заморачиваясь, напишите У1.
Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
Добавлено: 14 ноя 2019, 20:38
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43 Сообщений: 109 Откуда: Россия Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:3 раз.
Немного покопался, наткнулся на ГОСТ 15150-69. П.2.8. на мой взгляд всё объясняет. Требовать климатического исполнения от греющего кабеля излишне. Поправьте если не прав.
Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
Добавлено: 15 ноя 2019, 15:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
Немного покопался, наткнулся на ГОСТ 15150-69. П.2.8. на мой взгляд всё объясняет. Требовать климатического исполнения от греющего кабеля излишне. Поправьте если не прав.
Не совсем то. Здесь нужно запрашивать информацию у производителя. А вдруг ваш кабель для обогрева трубопроводов, монтаж под изоляцию... в данном случае он может быть и У2. Условно кабель можно на солнце монтировать или нет.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения