Автор:  Тырдым [ 10 апр 2019, 05:44 ]
Заголовок сообщения:  Тепловыделение щитового оборудования

Подскажите как можно определить тепловыделение (кВт) щитового оборудования?

Автор:  k-igor [ 10 апр 2019, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловыделение щитового оборудования

Тырдым писал(а):
Подскажите как можно определить тепловыделение (кВт) щитового оборудования?

Нужно считать выделения от каждого изделия: автомата, контактора и т.п.

Автор:  Тырдым [ 10 апр 2019, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловыделение щитового оборудования

Подсчитал по паспортным данным "рассеиваемую мощность" всех устройств для проектируемого НКУ. Суммарно, по всем АВ и контакторам, получилось 0,9 кВт.

Автор:  k-igor [ 10 апр 2019, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловыделение щитового оборудования

Тырдым писал(а):
Подсчитал по паспортным данным "рассеиваемую мощность" всех устройств для проектируемого НКУ. Суммарно, по всем АВ и контакторам, получилось 0,9 кВт.

С какой целью считали? Кто требовал? Вентиляцию хотите делать?

Автор:  Тырдым [ 10 апр 2019, 19:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловыделение щитового оборудования

По разделу ОВ пришли замечания, после чего вентиляционщики с меня потребовали.

Автор:  k-igor [ 10 апр 2019, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловыделение щитового оборудования

Тырдым писал(а):
По разделу ОВ пришли замечания, после чего вентиляционщики с меня потребовали.

Вы затронули интересную тему, которую хотел давно разобрать...
Пока нет времени вдаваться в нюансы, но мне кажется неправильно просто суммировать все номинальные тепловыделения. Возможно здесь тоже нужно вводить кф. Кс либо Ки, как при расчете мощности. Ведь если потребитель отключен, автомат ведь не будет выделять тепло...

Автор:  Тырдым [ 11 апр 2019, 05:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловыделение щитового оборудования

Причем у разных производителей разные тепловыделения. Если брать ИЕК, то получается очень жарко.

Автор:  k-igor [ 11 апр 2019, 09:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловыделение щитового оборудования

Сегодня на вебинаре ИЕК задал вопрос, как зависят тепловыделения от тока. Какую-то ерунду ответили))
В каталоге ИЕК даны значения при номинальной нагрузке, поэтому можно предположить, что при меньшей нагрузке, тепловыделения будут меньше.
Меньше ток - меньше греются контакты.