 Заголовок сообщения: Тепловыделение щитового оборудования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 05:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Подскажите как можно определить тепловыделение (кВт) щитового оборудования?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Тепловыделение щитового оборудования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Подскажите как можно определить тепловыделение (кВт) щитового оборудования?

Нужно считать выделения от каждого изделия: автомата, контактора и т.п.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Jaroslav.t (17 апр 2019, 00:57)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловыделение щитового оборудования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Подсчитал по паспортным данным "рассеиваемую мощность" всех устройств для проектируемого НКУ. Суммарно, по всем АВ и контакторам, получилось 0,9 кВт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловыделение щитового оборудования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 18:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Подсчитал по паспортным данным "рассеиваемую мощность" всех устройств для проектируемого НКУ. Суммарно, по всем АВ и контакторам, получилось 0,9 кВт.

С какой целью считали? Кто требовал? Вентиляцию хотите делать?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловыделение щитового оборудования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 19:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
По разделу ОВ пришли замечания, после чего вентиляционщики с меня потребовали.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловыделение щитового оборудования
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 19:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
По разделу ОВ пришли замечания, после чего вентиляционщики с меня потребовали.

Вы затронули интересную тему, которую хотел давно разобрать...
Пока нет времени вдаваться в нюансы, но мне кажется неправильно просто суммировать все номинальные тепловыделения. Возможно здесь тоже нужно вводить кф. Кс либо Ки, как при расчете мощности. Ведь если потребитель отключен, автомат ведь не будет выделять тепло...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловыделение щитового оборудования
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 05:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Причем у разных производителей разные тепловыделения. Если брать ИЕК, то получается очень жарко.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловыделение щитового оборудования
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сегодня на вебинаре ИЕК задал вопрос, как зависят тепловыделения от тока. Какую-то ерунду ответили))
В каталоге ИЕК даны значения при номинальной нагрузке, поэтому можно предположить, что при меньшей нагрузке, тепловыделения будут меньше.
Меньше ток - меньше греются контакты.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Jaroslav.t (17 апр 2019, 00:59)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика