Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Нужна помощь! Приемка ВРУ 0,4 кВ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=5290
Страница 1 из 1

Автор:  иван ишков [ 09 апр 2018, 06:39 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь! Приемка ВРУ 0,4 кВ

Всем привет!
Нужна помощь в составлении перечня замечаний по сборке распределительного щита.
Вижу, на мой взгляд ошибку монтажа ЩР, а объяснить не могу(((
на прикрепленном фото видно:
установленны 3 дифавтомата фазы А,В,С а питающий ноль выполнен шлейфом, так вот ведь при обрыве этого шлейфа на потребителе окажется линейное напряжение. При правильном монтаже ноли разноименных фаз должны быть разделены, т.е шлейф нолей фазы А, отдельно Б, отдельно С.
Помогите пожайлуста правильно обосновать мою притензию монтажной организации

Автор:  k-igor [ 09 апр 2018, 07:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь! Приемка ВРУ 0,4 кВ.

иван ишков писал(а):
Всем привет!
Нужна помощь в составлении перечня замечаний по сборке распределительного щита.
Вижу, на мой взгляд ошибку монтажа ЩР, а объяснить не могу(((
на прикрепленном фото видно:
установленны 3 дифавтомата фазы А,В,С а питающий ноль выполнен шлейфом, так вот ведь при обрыве этого шлейфа на потребителе окажется линейное напряжение. При правильном монтаже ноли разноименных фаз должны быть разделены, т.е шлейф нолей фазы А, отдельно Б, отдельно С.
Помогите пожайлуста правильно обосновать мою притензию монтажной организации

А каким образом там может появиться линейное напряжение? Откуда оно там возьмется в вашей ситуации?
Обрыв нулевого провода

Автор:  иван ишков [ 09 апр 2018, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь! Приемка ВРУ 0,4 кВ.

При обрыве нулевого проводника идущего от кроссмодуля. напряжение фазы А через электроприемник вернется по нолевому проводу к 2 му диф автомату

Автор:  k-igor [ 09 апр 2018, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь! Приемка ВРУ 0,4 кВ.

иван ишков писал(а):
При обрыве нулевого проводника идущего от кроссмодуля. напряжение фазы А через электроприемник вернется по нолевому проводу к 2 му диф автомату

Согласен, возможно.
Это обычные дифы? В некоторых есть защита от повышенного напряжения...