Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 20:37

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Нужна помощь! Приемка ВРУ 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 06:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 апр 2014, 08:20
Сообщений: 7
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет!
Нужна помощь в составлении перечня замечаний по сборке распределительного щита.
Вижу, на мой взгляд ошибку монтажа ЩР, а объяснить не могу(((
на прикрепленном фото видно:
установленны 3 дифавтомата фазы А,В,С а питающий ноль выполнен шлейфом, так вот ведь при обрыве этого шлейфа на потребителе окажется линейное напряжение. При правильном монтаже ноли разноименных фаз должны быть разделены, т.е шлейф нолей фазы А, отдельно Б, отдельно С.
Помогите пожайлуста правильно обосновать мою притензию монтажной организации


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Приемка ВРУ 0,4 кВ.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 07:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
иван ишков писал(а):
Всем привет!
Нужна помощь в составлении перечня замечаний по сборке распределительного щита.
Вижу, на мой взгляд ошибку монтажа ЩР, а объяснить не могу(((
на прикрепленном фото видно:
установленны 3 дифавтомата фазы А,В,С а питающий ноль выполнен шлейфом, так вот ведь при обрыве этого шлейфа на потребителе окажется линейное напряжение. При правильном монтаже ноли разноименных фаз должны быть разделены, т.е шлейф нолей фазы А, отдельно Б, отдельно С.
Помогите пожайлуста правильно обосновать мою притензию монтажной организации

А каким образом там может появиться линейное напряжение? Откуда оно там возьмется в вашей ситуации?
Обрыв нулевого провода

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Приемка ВРУ 0,4 кВ.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 08:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 апр 2014, 08:20
Сообщений: 7
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При обрыве нулевого проводника идущего от кроссмодуля. напряжение фазы А через электроприемник вернется по нолевому проводу к 2 му диф автомату


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Приемка ВРУ 0,4 кВ.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
иван ишков писал(а):
При обрыве нулевого проводника идущего от кроссмодуля. напряжение фазы А через электроприемник вернется по нолевому проводу к 2 му диф автомату

Согласен, возможно.
Это обычные дифы? В некоторых есть защита от повышенного напряжения...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: иван ишков (12 апр 2018, 12:02)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика