Автор: | QuZAR [ 26 мар 2017, 22:55 ] |
Заголовок сообщения: | Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО |
Доброго времени суток форумчане. Возник такой вопрос, я хочу расположить распределительные щитки и щитки освещения в коридорах детского сада встроенного монтажа. Архитектор/конструктор просит выбрать оборудование навесного монтажа, т.к. по экономическим причинам, не хочет увеличивать толщину стен. Я помню что в каких-то нормах этот вопрос регламентируется, но не могу найти в каких. Помогите пожалуйста обосновать выбранный вариант согласно нормам. |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2017, 07:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО |
QuZAR писал(а): Доброго времени суток форумчане. Возник такой вопрос, я хочу расположить распределительные щитки и щитки освещения в коридорах детского сада встроенного монтажа. Архитектор/конструктор просит выбрать оборудование навесного монтажа, т.к. по экономическим причинам, не хочет увеличивать толщину стен. Я помню что в каких-то нормах этот вопрос регламентируется, но не могу найти в каких. Помогите пожалуйста обосновать выбранный вариант согласно нормам. На какие нормы ориентироваться? РБ, РФ? Какой ширины коридор, эвакуационная ширина прохода? Например, в РБ если эвакуационная ширина прохода соблюдается, то можно и навесной щит. |
Автор: | QuZAR [ 27 мар 2017, 21:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО |
В РФ, ширина коридора 1.4м. В данном случае следует оставлять требуемую ширину путей эвакуации, с учетом глубины щита? Я правильно понял вашу мысль? |
Автор: | k-igor [ 28 мар 2017, 07:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО |
QuZAR писал(а): В РФ, ширина коридора 1.4м. В данном случае следует оставлять требуемую ширину путей эвакуации, с учетом глубины щита? Я правильно понял вашу мысль? Ширина 1400мм, щит освещения 120мм, следовательно в свету у нас получится 1280мм. У архитектора нужно уточнить какая там эвакуационная ширина должна быть. Такие сейчас действуют правила в РБ, в РФ нужно уточнить, т.к. раньше мы делали щиты на путях эвакуации только скрыто. Нужно поднять нормативный документ по эвакуации для РФ. Также можно рассмотреть установку щита в углу, чтобы он никому не мешал, если позволяет коридор. В РБ есть такой документ ТКП 45-2.02-279-2013 (02250)(Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре): Цитата: 5.1.28 В коридорах не допускается предусматривать устройство встроенных шкафов, за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Приборы отопления, мебель и другое оборудование(изделия), установленное на путях эвакуации, а также элементы строительных конструкций не должны уменьшать минимальную эвакуационную ширину прохода на высоте до 2 м от уровня пола.
|
Автор: | k-igor [ 28 мар 2017, 07:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО |
Согласно СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ): Цитата: 4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
|
Автор: | QuZAR [ 29 мар 2017, 01:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО |
Спасибо большое, вы мне очень помогли |