 Заголовок сообщения: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 22:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2017, 22:46
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток форумчане.
Возник такой вопрос, я хочу расположить распределительные щитки и щитки освещения в коридорах детского сада встроенного монтажа.
Архитектор/конструктор просит выбрать оборудование навесного монтажа, т.к. по экономическим причинам, не хочет увеличивать толщину стен.
Я помню что в каких-то нормах этот вопрос регламентируется, но не могу найти в каких.
Помогите пожалуйста обосновать выбранный вариант согласно нормам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 07:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
QuZAR писал(а):
Доброго времени суток форумчане.
Возник такой вопрос, я хочу расположить распределительные щитки и щитки освещения в коридорах детского сада встроенного монтажа.
Архитектор/конструктор просит выбрать оборудование навесного монтажа, т.к. по экономическим причинам, не хочет увеличивать толщину стен.
Я помню что в каких-то нормах этот вопрос регламентируется, но не могу найти в каких.
Помогите пожалуйста обосновать выбранный вариант согласно нормам.

На какие нормы ориентироваться? РБ, РФ?
Какой ширины коридор, эвакуационная ширина прохода?
Например, в РБ если эвакуационная ширина прохода соблюдается, то можно и навесной щит.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2017, 22:46
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В РФ, ширина коридора 1.4м.
В данном случае следует оставлять требуемую ширину путей эвакуации, с учетом глубины щита? Я правильно понял вашу мысль?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 07:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
QuZAR писал(а):
В РФ, ширина коридора 1.4м.
В данном случае следует оставлять требуемую ширину путей эвакуации, с учетом глубины щита? Я правильно понял вашу мысль?

Ширина 1400мм, щит освещения 120мм, следовательно в свету у нас получится 1280мм. У архитектора нужно уточнить какая там эвакуационная ширина должна быть.
Такие сейчас действуют правила в РБ, в РФ нужно уточнить, т.к. раньше мы делали щиты на путях эвакуации только скрыто.
Нужно поднять нормативный документ по эвакуации для РФ.
Также можно рассмотреть установку щита в углу, чтобы он никому не мешал, если позволяет коридор.

В РБ есть такой документ ТКП 45-2.02-279-2013 (02250)(Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре):
Цитата:
5.1.28 В коридорах не допускается предусматривать устройство встроенных шкафов, за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Приборы отопления, мебель и другое оборудование(изделия), установленное на путях эвакуации, а также элементы строительных конструкций не должны уменьшать минимальную эвакуационную ширину прохода на высоте до 2 м от уровня пола.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 07:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Согласно СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ):

Цитата:
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 01:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2017, 22:46
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое, вы мне очень помогли


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика