 Заголовок сообщения: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 22:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2017, 22:46
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток форумчане.
Возник такой вопрос, я хочу расположить распределительные щитки и щитки освещения в коридорах детского сада встроенного монтажа.
Архитектор/конструктор просит выбрать оборудование навесного монтажа, т.к. по экономическим причинам, не хочет увеличивать толщину стен.
Я помню что в каких-то нормах этот вопрос регламентируется, но не могу найти в каких.
Помогите пожалуйста обосновать выбранный вариант согласно нормам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 07:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
QuZAR писал(а):
Доброго времени суток форумчане.
Возник такой вопрос, я хочу расположить распределительные щитки и щитки освещения в коридорах детского сада встроенного монтажа.
Архитектор/конструктор просит выбрать оборудование навесного монтажа, т.к. по экономическим причинам, не хочет увеличивать толщину стен.
Я помню что в каких-то нормах этот вопрос регламентируется, но не могу найти в каких.
Помогите пожалуйста обосновать выбранный вариант согласно нормам.

На какие нормы ориентироваться? РБ, РФ?
Какой ширины коридор, эвакуационная ширина прохода?
Например, в РБ если эвакуационная ширина прохода соблюдается, то можно и навесной щит.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2017, 22:46
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В РФ, ширина коридора 1.4м.
В данном случае следует оставлять требуемую ширину путей эвакуации, с учетом глубины щита? Я правильно понял вашу мысль?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 07:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
QuZAR писал(а):
В РФ, ширина коридора 1.4м.
В данном случае следует оставлять требуемую ширину путей эвакуации, с учетом глубины щита? Я правильно понял вашу мысль?

Ширина 1400мм, щит освещения 120мм, следовательно в свету у нас получится 1280мм. У архитектора нужно уточнить какая там эвакуационная ширина должна быть.
Такие сейчас действуют правила в РБ, в РФ нужно уточнить, т.к. раньше мы делали щиты на путях эвакуации только скрыто.
Нужно поднять нормативный документ по эвакуации для РФ.
Также можно рассмотреть установку щита в углу, чтобы он никому не мешал, если позволяет коридор.

В РБ есть такой документ ТКП 45-2.02-279-2013 (02250)(Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре):
Цитата:
5.1.28 В коридорах не допускается предусматривать устройство встроенных шкафов, за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Приборы отопления, мебель и другое оборудование(изделия), установленное на путях эвакуации, а также элементы строительных конструкций не должны уменьшать минимальную эвакуационную ширину прохода на высоте до 2 м от уровня пола.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 07:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Согласно СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ):

Цитата:
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Размещение встроенных щитов в помещениях ДОО
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 01:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2017, 22:46
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое, вы мне очень помогли


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика