Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Аварийное (эвакуационное) освещение
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=4198
Страница 2 из 2

Автор:  Сергей [ 14 апр 2016, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

Вопрос вот еще в чем: эксперт уверяет, что эвакуационное освещение относится исключительно к "средствам противопожарной защиты" и его питание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), в соответствии с СП 6.13130.2013.
Каково Ваше мнение по этому поводу?
Хотя ответ на данный вопрос уже проскользнул в одном из предыдущих моих комментариев.

Автор:  Сергей [ 14 апр 2016, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
хотел услышать мнение независимых специалистов )))

Я озвучил эксперту о существовании данного требования, но эксперты не любят, когда их начинают учить и "мягко" намекнули на это )))
Результат: ПД мы поправили, как желает видеть эксперт, но вот РД будем делать, как то требует закон и правила.

Это точно)))
Только я вот не понимаю, почему вы практически везде завышаете уставки автоматических выключателей. У нас такое не прокатило бы.

там где 25 и 40 А - это распределительные линии к щиткам освещения, имеющим определенный резерв автоматических выключателей, соответственно и резерв по мощности.
16 А - да, это больше, чем Iном=6,3 А, но
1 - мы имеем резерв по мощности на групповой линии, позволяющей в процессе эксплуатации подключать новые светильники, причем не обязательно светодиодные;
2 - все требования по обеспечению защиты от перегрузки групповых линий выполняются;
3 - автоматы 16 А - самые ходовые и не дефицитные.

Автор:  k-igor [ 14 апр 2016, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

Сергей писал(а):
Вопрос вот еще в чем: эксперт уверяет, что эвакуационное освещение относится исключительно к "средствам противопожарной защиты" и его питание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), в соответствии с СП 6.13130.2013.
Каково Ваше мнение по этому поводу?
Хотя ответ на данный вопрос уже проскользнул в одном из предыдущих моих комментариев.

Покажите пункт ТНПА, где написано, что эвакуационное освещение относится к ТСПЗ. Пытаюсь найти, не вижу...
п.4.8 СП 6.13130.2013? По-моему, он некорректно составлен.
В РБ такого требования нет.

Автор:  Сергей [ 14 апр 2016, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

я тоже такого не нашел, это косвенные доводы, которые эксперт привел, увидев некоторые описания в СП6 п.4.8 об эвакуационном освещении.

Автор:  physieker [ 15 апр 2016, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

нашел только:
Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
...
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
но вот помню, что гдето видел, что эвакуационное относится к ППЗ

Автор:  Сергей [ 15 апр 2016, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

physieker писал(а):
нашел только:
Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
...
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
но вот помню, что гдето видел, что эвакуационное относится к ППЗ

Эвакуационное освещение является одним из условий системы ППЗ, точно так же, как и одним из условий любой другой аварии, на 384-ФЗ я уже ссылался в одном из предыдущих комментариев, там приведено значение слова "авария"

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/