Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Аварийное (эвакуационное) освещение http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=4198 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Сергей [ 14 апр 2016, 10:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
Вопрос вот еще в чем: эксперт уверяет, что эвакуационное освещение относится исключительно к "средствам противопожарной защиты" и его питание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), в соответствии с СП 6.13130.2013. Каково Ваше мнение по этому поводу? Хотя ответ на данный вопрос уже проскользнул в одном из предыдущих моих комментариев. |
Автор: | Сергей [ 14 апр 2016, 10:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
k-igor писал(а): Сергей писал(а): хотел услышать мнение независимых специалистов ))) Я озвучил эксперту о существовании данного требования, но эксперты не любят, когда их начинают учить и "мягко" намекнули на это ))) Результат: ПД мы поправили, как желает видеть эксперт, но вот РД будем делать, как то требует закон и правила. Это точно))) Только я вот не понимаю, почему вы практически везде завышаете уставки автоматических выключателей. У нас такое не прокатило бы. там где 25 и 40 А - это распределительные линии к щиткам освещения, имеющим определенный резерв автоматических выключателей, соответственно и резерв по мощности. 16 А - да, это больше, чем Iном=6,3 А, но 1 - мы имеем резерв по мощности на групповой линии, позволяющей в процессе эксплуатации подключать новые светильники, причем не обязательно светодиодные; 2 - все требования по обеспечению защиты от перегрузки групповых линий выполняются; 3 - автоматы 16 А - самые ходовые и не дефицитные. |
Автор: | k-igor [ 14 апр 2016, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
Сергей писал(а): Вопрос вот еще в чем: эксперт уверяет, что эвакуационное освещение относится исключительно к "средствам противопожарной защиты" и его питание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), в соответствии с СП 6.13130.2013. Каково Ваше мнение по этому поводу? Хотя ответ на данный вопрос уже проскользнул в одном из предыдущих моих комментариев. Покажите пункт ТНПА, где написано, что эвакуационное освещение относится к ТСПЗ. Пытаюсь найти, не вижу... п.4.8 СП 6.13130.2013? По-моему, он некорректно составлен. В РБ такого требования нет. |
Автор: | Сергей [ 14 апр 2016, 11:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
я тоже такого не нашел, это косвенные доводы, которые эксперт привел, увидев некоторые описания в СП6 п.4.8 об эвакуационном освещении. |
Автор: | physieker [ 15 апр 2016, 09:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
нашел только: Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: ... 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; но вот помню, что гдето видел, что эвакуационное относится к ППЗ |
Автор: | Сергей [ 15 апр 2016, 10:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
physieker писал(а): нашел только: Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: ... 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; но вот помню, что гдето видел, что эвакуационное относится к ППЗ Эвакуационное освещение является одним из условий системы ППЗ, точно так же, как и одним из условий любой другой аварии, на 384-ФЗ я уже ссылался в одном из предыдущих комментариев, там приведено значение слова "авария" |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |