Аварийное (эвакуационное) освещение
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=4198
Страница 1 из 2

Автор:  Сергей [ 14 апр 2016, 04:31 ]
Заголовок сообщения:  Аварийное (эвакуационное) освещение

Замечание Главгосэкспертизы:
Решение по электроснабжению противопожарных систем выполнено не в соответствии с СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Аварийное освещение относится к противопожарным системам в соответствии с требованиями статьи 82 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Источник бесперебойного питания в сети эвакуационного освещения следует исключить»
Я не согласен, а как считаете Вы?

Автор:  k-igor [ 14 апр 2016, 06:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

Сергей писал(а):
Замечание Главгосэкспертизы:
Решение по электроснабжению противопожарных систем выполнено не в соответствии с СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Аварийное освещение относится к противопожарным системам в соответствии с требованиями статьи 82 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Источник бесперебойного питания в сети эвакуационного освещения следует исключить»
Я не согласен, а как считаете Вы?

Как у вас было выполнено эвакуационное освещение? Какая категория электроснабжения? Какие светильники?

Автор:  Сергей [ 14 апр 2016, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

от 1 сш КТП питается рабочее освещение, от 2 сш - аварийное.
От щита аварийного освещения через ИБП запитан щиток эвакуационного освещения кабелями FRLS, далее по схеме.

Автор:  Сергей [ 14 апр 2016, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

все светильники светодиодные, категория надежности потребителей установки I.

Автор:  k-igor [ 14 апр 2016, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

Согласен с экспертом. ИБП здесь абсолютно не нужен.
На каком основании был поставлен ИБП, как обоснуете установку ИБП?
Если требуется I-я категория для эвакуационного освещения, то она у вас и так будет, если секция 1 и секция 2 подключены от независимых источников питания.

Автор:  physieker [ 14 апр 2016, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

может быть вопрос к интерпритации п. 4.10 данного СП 6?
может хочет увидеть вместо ИБП щит с АВР (который будет щитом систем противопожарной защиты)?

Автор:  Сергей [ 14 апр 2016, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

1 на объекте присутствуют потребители АСУТП, и АРМ оператора, отнесенные к особой группе I категории.
согласно ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ":
7.8. Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест должно осуществляться по особой группе I категории надежности.
2 Есть 384-ФЗ:
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
(с изменениями от 2 июля 2013 г.)

Статья 2. Основные понятия

2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные понятия:
1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала;
2) авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде;

12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение.

Причем, настоящий ФЗ не спрашивает к какой категории отнесено здание или сооружение.

Автор:  k-igor [ 14 апр 2016, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

Сергей писал(а):
1 на объекте присутствуют потребители АСУТП, и АРМ оператора, отнесенные к особой группе I категории.
согласно ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ":
7.8. Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест должно осуществляться по особой группе I категории надежности.
2 Есть 384-ФЗ:
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
(с изменениями от 2 июля 2013 г.)

Статья 2. Основные понятия

2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные понятия:
1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала;
2) авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде;

12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение.

Причем, настоящий ФЗ не спрашивает к какой категории отнесено здание или сооружение.

Сергей, вы по-моему уже сами ответили на свой вопрос :)
Если эвакуационное освещение попадает по первую особую группу, то я с вами согласен. ИБП нужен.
Вы эксперту показывали данный документ? Надеюсь данный документ применим к вашему объекту.

Автор:  Сергей [ 14 апр 2016, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

хотел услышать мнение независимых специалистов )))

Я озвучил эксперту о существовании данного требования, но эксперты не любят, когда их начинают учить и "мягко" намекнули на это )))
Результат: ПД мы поправили, как желает видеть эксперт, но вот РД будем делать, как то требует закон и правила.

Автор:  k-igor [ 14 апр 2016, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное (эвакуационное) освещение

Сергей писал(а):
хотел услышать мнение независимых специалистов )))

Я озвучил эксперту о существовании данного требования, но эксперты не любят, когда их начинают учить и "мягко" намекнули на это )))
Результат: ПД мы поправили, как желает видеть эксперт, но вот РД будем делать, как то требует закон и правила.

Это точно)))
Только я вот не понимаю, почему вы практически везде завышаете уставки автоматических выключателей. У нас такое не прокатило бы.