Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 10:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вопрос вот еще в чем: эксперт уверяет, что эвакуационное освещение относится исключительно к "средствам противопожарной защиты" и его питание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), в соответствии с СП 6.13130.2013.
Каково Ваше мнение по этому поводу?
Хотя ответ на данный вопрос уже проскользнул в одном из предыдущих моих комментариев.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 10:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
хотел услышать мнение независимых специалистов )))

Я озвучил эксперту о существовании данного требования, но эксперты не любят, когда их начинают учить и "мягко" намекнули на это )))
Результат: ПД мы поправили, как желает видеть эксперт, но вот РД будем делать, как то требует закон и правила.

Это точно)))
Только я вот не понимаю, почему вы практически везде завышаете уставки автоматических выключателей. У нас такое не прокатило бы.

там где 25 и 40 А - это распределительные линии к щиткам освещения, имеющим определенный резерв автоматических выключателей, соответственно и резерв по мощности.
16 А - да, это больше, чем Iном=6,3 А, но
1 - мы имеем резерв по мощности на групповой линии, позволяющей в процессе эксплуатации подключать новые светильники, причем не обязательно светодиодные;
2 - все требования по обеспечению защиты от перегрузки групповых линий выполняются;
3 - автоматы 16 А - самые ходовые и не дефицитные.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Вопрос вот еще в чем: эксперт уверяет, что эвакуационное освещение относится исключительно к "средствам противопожарной защиты" и его питание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), в соответствии с СП 6.13130.2013.
Каково Ваше мнение по этому поводу?
Хотя ответ на данный вопрос уже проскользнул в одном из предыдущих моих комментариев.

Покажите пункт ТНПА, где написано, что эвакуационное освещение относится к ТСПЗ. Пытаюсь найти, не вижу...
п.4.8 СП 6.13130.2013? По-моему, он некорректно составлен.
В РБ такого требования нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
я тоже такого не нашел, это косвенные доводы, которые эксперт привел, увидев некоторые описания в СП6 п.4.8 об эвакуационном освещении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 09:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
нашел только:
Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
...
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
но вот помню, что гдето видел, что эвакуационное относится к ППЗ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
physieker писал(а):
нашел только:
Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
...
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
но вот помню, что гдето видел, что эвакуационное относится к ППЗ

Эвакуационное освещение является одним из условий системы ППЗ, точно так же, как и одним из условий любой другой аварии, на 384-ФЗ я уже ссылался в одном из предыдущих комментариев, там приведено значение слова "авария"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика