Аварийное (эвакуационное) освещение http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=4198 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Сергей [ 14 апр 2016, 04:31 ] |
Заголовок сообщения: | Аварийное (эвакуационное) освещение |
Замечание Главгосэкспертизы: Решение по электроснабжению противопожарных систем выполнено не в соответствии с СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Аварийное освещение относится к противопожарным системам в соответствии с требованиями статьи 82 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Источник бесперебойного питания в сети эвакуационного освещения следует исключить» Я не согласен, а как считаете Вы? |
Автор: | k-igor [ 14 апр 2016, 06:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
Сергей писал(а): Замечание Главгосэкспертизы: Решение по электроснабжению противопожарных систем выполнено не в соответствии с СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Аварийное освещение относится к противопожарным системам в соответствии с требованиями статьи 82 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Источник бесперебойного питания в сети эвакуационного освещения следует исключить» Я не согласен, а как считаете Вы? Как у вас было выполнено эвакуационное освещение? Какая категория электроснабжения? Какие светильники? |
Автор: | Сергей [ 14 апр 2016, 09:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
от 1 сш КТП питается рабочее освещение, от 2 сш - аварийное. От щита аварийного освещения через ИБП запитан щиток эвакуационного освещения кабелями FRLS, далее по схеме. |
Автор: | Сергей [ 14 апр 2016, 09:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
все светильники светодиодные, категория надежности потребителей установки I. |
Автор: | k-igor [ 14 апр 2016, 10:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
Согласен с экспертом. ИБП здесь абсолютно не нужен. На каком основании был поставлен ИБП, как обоснуете установку ИБП? Если требуется I-я категория для эвакуационного освещения, то она у вас и так будет, если секция 1 и секция 2 подключены от независимых источников питания. |
Автор: | physieker [ 14 апр 2016, 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
может быть вопрос к интерпритации п. 4.10 данного СП 6? может хочет увидеть вместо ИБП щит с АВР (который будет щитом систем противопожарной защиты)? |
Автор: | Сергей [ 14 апр 2016, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
1 на объекте присутствуют потребители АСУТП, и АРМ оператора, отнесенные к особой группе I категории. согласно ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ": 7.8. Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест должно осуществляться по особой группе I категории надежности. 2 Есть 384-ФЗ: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями от 2 июля 2013 г.) Статья 2. Основные понятия 2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные понятия: 1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала; 2) авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде; 12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение. Причем, настоящий ФЗ не спрашивает к какой категории отнесено здание или сооружение. |
Автор: | k-igor [ 14 апр 2016, 10:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
Сергей писал(а): 1 на объекте присутствуют потребители АСУТП, и АРМ оператора, отнесенные к особой группе I категории. согласно ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ": 7.8. Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест должно осуществляться по особой группе I категории надежности. 2 Есть 384-ФЗ: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями от 2 июля 2013 г.) Статья 2. Основные понятия 2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные понятия: 1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала; 2) авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде; 12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение. Причем, настоящий ФЗ не спрашивает к какой категории отнесено здание или сооружение. Сергей, вы по-моему уже сами ответили на свой вопрос Если эвакуационное освещение попадает по первую особую группу, то я с вами согласен. ИБП нужен. Вы эксперту показывали данный документ? Надеюсь данный документ применим к вашему объекту. |
Автор: | Сергей [ 14 апр 2016, 10:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
хотел услышать мнение независимых специалистов ))) Я озвучил эксперту о существовании данного требования, но эксперты не любят, когда их начинают учить и "мягко" намекнули на это ))) Результат: ПД мы поправили, как желает видеть эксперт, но вот РД будем делать, как то требует закон и правила. |
Автор: | k-igor [ 14 апр 2016, 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное (эвакуационное) освещение |
Сергей писал(а): хотел услышать мнение независимых специалистов ))) Я озвучил эксперту о существовании данного требования, но эксперты не любят, когда их начинают учить и "мягко" намекнули на это ))) Результат: ПД мы поправили, как желает видеть эксперт, но вот РД будем делать, как то требует закон и правила. Это точно))) Только я вот не понимаю, почему вы практически везде завышаете уставки автоматических выключателей. У нас такое не прокатило бы. |