Вопрос вот еще в чем: эксперт уверяет, что эвакуационное освещение относится исключительно к "средствам противопожарной защиты" и его питание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), в соответствии с СП 6.13130.2013. Каково Ваше мнение по этому поводу? Хотя ответ на данный вопрос уже проскользнул в одном из предыдущих моих комментариев.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
хотел услышать мнение независимых специалистов )))
Я озвучил эксперту о существовании данного требования, но эксперты не любят, когда их начинают учить и "мягко" намекнули на это ))) Результат: ПД мы поправили, как желает видеть эксперт, но вот РД будем делать, как то требует закон и правила.
Это точно))) Только я вот не понимаю, почему вы практически везде завышаете уставки автоматических выключателей. У нас такое не прокатило бы.
там где 25 и 40 А - это распределительные линии к щиткам освещения, имеющим определенный резерв автоматических выключателей, соответственно и резерв по мощности. 16 А - да, это больше, чем Iном=6,3 А, но 1 - мы имеем резерв по мощности на групповой линии, позволяющей в процессе эксплуатации подключать новые светильники, причем не обязательно светодиодные; 2 - все требования по обеспечению защиты от перегрузки групповых линий выполняются; 3 - автоматы 16 А - самые ходовые и не дефицитные.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Вопрос вот еще в чем: эксперт уверяет, что эвакуационное освещение относится исключительно к "средствам противопожарной защиты" и его питание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), в соответствии с СП 6.13130.2013. Каково Ваше мнение по этому поводу? Хотя ответ на данный вопрос уже проскользнул в одном из предыдущих моих комментариев.
Покажите пункт ТНПА, где написано, что эвакуационное освещение относится к ТСПЗ. Пытаюсь найти, не вижу... п.4.8 СП 6.13130.2013? По-моему, он некорректно составлен. В РБ такого требования нет.
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11 Сообщений: 54 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:4 раз.
нашел только: Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: ... 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; но вот помню, что гдето видел, что эвакуационное относится к ППЗ
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
physieker писал(а):
нашел только: Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: ... 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; но вот помню, что гдето видел, что эвакуационное относится к ППЗ
Эвакуационное освещение является одним из условий системы ППЗ, точно так же, как и одним из условий любой другой аварии, на 384-ФЗ я уже ссылался в одном из предыдущих комментариев, там приведено значение слова "авария"