 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 10:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вопрос вот еще в чем: эксперт уверяет, что эвакуационное освещение относится исключительно к "средствам противопожарной защиты" и его питание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), в соответствии с СП 6.13130.2013.
Каково Ваше мнение по этому поводу?
Хотя ответ на данный вопрос уже проскользнул в одном из предыдущих моих комментариев.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 10:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
хотел услышать мнение независимых специалистов )))

Я озвучил эксперту о существовании данного требования, но эксперты не любят, когда их начинают учить и "мягко" намекнули на это )))
Результат: ПД мы поправили, как желает видеть эксперт, но вот РД будем делать, как то требует закон и правила.

Это точно)))
Только я вот не понимаю, почему вы практически везде завышаете уставки автоматических выключателей. У нас такое не прокатило бы.

там где 25 и 40 А - это распределительные линии к щиткам освещения, имеющим определенный резерв автоматических выключателей, соответственно и резерв по мощности.
16 А - да, это больше, чем Iном=6,3 А, но
1 - мы имеем резерв по мощности на групповой линии, позволяющей в процессе эксплуатации подключать новые светильники, причем не обязательно светодиодные;
2 - все требования по обеспечению защиты от перегрузки групповых линий выполняются;
3 - автоматы 16 А - самые ходовые и не дефицитные.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Вопрос вот еще в чем: эксперт уверяет, что эвакуационное освещение относится исключительно к "средствам противопожарной защиты" и его питание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), в соответствии с СП 6.13130.2013.
Каково Ваше мнение по этому поводу?
Хотя ответ на данный вопрос уже проскользнул в одном из предыдущих моих комментариев.

Покажите пункт ТНПА, где написано, что эвакуационное освещение относится к ТСПЗ. Пытаюсь найти, не вижу...
п.4.8 СП 6.13130.2013? По-моему, он некорректно составлен.
В РБ такого требования нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
я тоже такого не нашел, это косвенные доводы, которые эксперт привел, увидев некоторые описания в СП6 п.4.8 об эвакуационном освещении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 09:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
нашел только:
Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
...
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
но вот помню, что гдето видел, что эвакуационное относится к ППЗ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Аварийное (эвакуационное) освещение
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
physieker писал(а):
нашел только:
Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
...
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
но вот помню, что гдето видел, что эвакуационное относится к ППЗ

Эвакуационное освещение является одним из условий системы ППЗ, точно так же, как и одним из условий любой другой аварии, на 384-ФЗ я уже ссылался в одном из предыдущих комментариев, там приведено значение слова "авария"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика