Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Присоединение ДСУП http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=4025 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | k-igor [ 11 янв 2016, 11:08 ] |
Заголовок сообщения: | Присоединение ДСУП |
Разрешается (запрещается) присоединение дополнительной системы уравнивания потенциалов к магистрали основной системы уравнивания потенциалов? На одном объекте (общественное здание) присоединил поддоны душевых к рядом проходящему проводнику основной системы уравнивания потенциалов и получил замечание, что так делать нельзя. Хотелось бы услышать нормативный документ или физический смысл такого запрета. Проложить отдельный проводник не составит труда, но это ведет к увеличению расхода материалов. |
Автор: | Сергей [ 13 янв 2016, 08:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Присоединение ДСУП |
согласно ПУЭ 1.7.83, смысл ДСУП - исключить разность потенциалов между корпусом электрооборудования и сторонними проводящими частями, включая строительные металлические конструкции каркаса здания, которые, кстати, присоединены к основной системе УП. согласно 7.1.88 корпус оборудования присоединяется либо нулевым защитным проводником, либо отдельным проводником к шине (зажиму) РЕ на вводе. "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов". |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2016, 09:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Присоединение ДСУП |
К сожалению, эта часть ПУЭ у нас (в РБ) не действует. Вместо этого ввели ТКП 339-2011: Цитата: 8.7.20 Для саун, ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна выполняться по ГОСТ 30331.11 и с учетом следующих требований. ГОСТ 30331.11 Раздел 701. Ванные и душевые помещения Цитата: 701.413.1.6 Уравнивание потенциалов Дополнительное уравнивание потенциалов должно предусматривать соединение сторонних проводящих частей в зонах 1-3 с такими же частями, выходящими за пределы ванных и душевых помещений. Больше ничего не написано. Обычно они просто перепечатывают пункты ПУЭ... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |