Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:56

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Присоединение ДСУП
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 11:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Разрешается (запрещается) присоединение дополнительной системы уравнивания потенциалов к магистрали основной системы уравнивания потенциалов?
На одном объекте (общественное здание) присоединил поддоны душевых к рядом проходящему проводнику основной системы уравнивания потенциалов и получил замечание, что так делать нельзя. Хотелось бы услышать нормативный документ или физический смысл такого запрета.
Проложить отдельный проводник не составит труда, но это ведет к увеличению расхода материалов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Присоединение ДСУП
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 08:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
согласно ПУЭ 1.7.83, смысл ДСУП - исключить разность потенциалов между корпусом электрооборудования и сторонними проводящими частями, включая строительные металлические конструкции каркаса здания, которые, кстати, присоединены к основной системе УП.
согласно 7.1.88 корпус оборудования присоединяется либо нулевым защитным проводником, либо отдельным проводником к шине (зажиму) РЕ на вводе.
"Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов".


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Присоединение ДСУП
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 09:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
К сожалению, эта часть ПУЭ у нас (в РБ) не действует.
Вместо этого ввели ТКП 339-2011:
Цитата:
8.7.20 Для саун, ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна выполняться по ГОСТ 30331.11 и с учетом следующих требований.

ГОСТ 30331.11 Раздел 701. Ванные и душевые помещения
Цитата:
701.413.1.6 Уравнивание потенциалов
Дополнительное уравнивание потенциалов должно предусматривать соединение сторонних проводящих частей в зонах 1-3 с такими же частями, выходящими за пределы ванных и душевых помещений.

Больше ничего не написано. Обычно они просто перепечатывают пункты ПУЭ...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC