Автор: | TernovyKust [ 23 ноя 2015, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП |
strelets писал(а): TernovyKust писал(а): А есть изложенные письменно замечания эксперта? Можно посмотреть? Конечно можно. Вам куда выслать?? Они на 8 листах формата А4. Да ладно, черт с ними, с замечаниями. Я так понял, основная задача - сам принцип. Ваша ошибка изначально в том, что Вы считаете вторыми резервными вводами ВРУ-1 и ВРУ-2 генератор, а надо - ИБП. Посмотрите схему, которую я Вам посоветовал, думаю Вам сразу станет всё понятным. |
Автор: | k-igor [ 23 ноя 2015, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП |
TernovyKust писал(а): Да ладно, черт с ними, с замечаниями. Я так понял, основная задача - сам принцип. Ваша ошибка изначально в том, что Вы считаете вторыми резервными вводами ВРУ-1 и ВРУ-2 генератор, а надо - ИБП. Посмотрите схему, которую я Вам посоветовал, думаю Вам сразу станет всё понятным. С каких это пор ДГУ не считается резервным источником питания? Как я понял ИБП там используют лишь на время запуска ДГУ. По ТУ 1 категория 13кВт, а ИБП на 160кВт)) |
Автор: | TernovyKust [ 23 ноя 2015, 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП |
k-igor писал(а): TernovyKust писал(а): Да ладно, черт с ними, с замечаниями. Я так понял, основная задача - сам принцип. Ваша ошибка изначально в том, что Вы считаете вторыми резервными вводами ВРУ-1 и ВРУ-2 генератор, а надо - ИБП. Посмотрите схему, которую я Вам посоветовал, думаю Вам сразу станет всё понятным. С каких это пор ДГУ не считается резервным источником питания? Как я понял ИБП там используют лишь на время запуска ДГУ. По ТУ 1 категория 13кВт, а ИБП на 160кВт)) Вопрос не совсем понятен. Я, вроде бы, нигде не писал, что ДГУ не является резервным источником питания. И при чем тут нагрузки? Я предлагаю сам принцип, а нагрузки - это дело третье. Думаю, что и инспектор из представленных схем не смог понять самого принципа питания по 1 и 2 категориям э/с. Да, а сколько, кстати, надо времени на запуск ДГУ? |
Автор: | k-igor [ 23 ноя 2015, 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП |
TernovyKust писал(а): Вопрос не совсем понятен. Я, вроде бы, нигде не писал, что ДГУ не является резервным источником питания. И при чем тут нагрузки? Я предлагаю сам принцип, а нагрузки - это дело третье. Думаю, что и инспектор из представленных схем не смог понять самого принципа питания по 1 и 2 категориям э/с. Да, а сколько, кстати, надо времени на запуск ДГУ? Вы писали что ИБП нужно рассматривать как резервный источник питания, а не ДГУ. В данном случае все-таки ДГУ - резервный источник питания, а не ИБП. У них как-то все замудренно...)) Насчет времени запуска ДГУ, мне самому интересно. Задавал вопрос производителю, до сих пор ответ не получил. Думаю не более 30 сек. |
Автор: | strelets [ 23 ноя 2015, 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП |
TernovyKust писал(а): Да ладно, черт с ними, с замечаниями. Я так понял, основная задача - сам принцип. Ваша ошибка изначально в том, что Вы считаете вторыми резервными вводами ВРУ-1 и ВРУ-2 генератор, а надо - ИБП. Посмотрите схему, которую я Вам посоветовал, думаю Вам сразу станет всё понятным. Дело в том, что мощность ИБП не рассчитана на электропитание всей нагрузки, и тем более на длительное время. ИБП нужен для электропитания выделенной нагрузки на время запуска ДГ (с запасом). Связался с представителем ЗАО НПП "Белсофт", с которым сотрудничал мой коллега. Так вот, по заданию Заказчика время автономной работы от АКБ, входящей в состав ИБП, составляет 10 минут при нагрузке 128 кВт. Этого времени вполне достаточно для запуска электродвигателя дизель-генератора, которое, согласно данным, представленным в руководстве по монтажу и установке дизель-генераторов производства БМЕ-дизель, составляет от 5 до 330 сек (в зависимости от температуры двигателя в момент запуска). Схема, которую предлагаете вы, не соответствует потребностям заказчика, т.к. ИБП нужен лишь для электропитания выделенной нагрузки, запитанной от ВРУ-2 (I категория, Рр=120,8 кВт). В схеме ВРУ-1 (II категория, Рр=126,5 кВт) достаточно установить переключатель на вводе для обеспечения возможности ручного переключения между основным и резервным вводом. Но учитывая тот факт, что стоимость блока АВР не настолько велика, чтобы отказываться от автоматического переключения в сторону ручного, то можно и для ВРУ-1 установить блок АВР. |
Автор: | TernovyKust [ 23 ноя 2015, 15:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП |
"Схема, которую предлагаете вы, не соответствует потребностям заказчика, т.к. ИБП нужен......" Ну так конечно, не соответствует, т.к. это типовая схема, которую можно адаптировать под любые нужды. И ИБП здесь будет работать, если Вы заметили, именно нужное Вам количество времени, даже больше, пока не запустится генератор (вернее, пока не сдохнет ) Сборку из АВР для ВРУ-1 можно и убрать, если у Вас нет на ней 1 категории, но я думаю, что все-таки есть, т.к. пожарка, охрана, эвак. освещение и т.п. |
Автор: | boris55x [ 28 ноя 2015, 22:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП |
а иногда ДГУ ни в какую не хочет заводится...Тогда ИБП необходимо выбирать на время необходимое для эвакуации людей. Минут 15. Делайте щит ИБП/ГП (гарант. пит.)для противопожарных устройств и необходимого оборудования) запитайте его от ИБП, ИБП запитайте через бай-пас от щита ДГУ, через АВР посадите на ВРУ 1 или 2. 1 кат. берите от щита ДГУ или ИБП(1-я особая!!!), 2-ую от ВРУ. |
Автор: | Vladkl [ 15 июн 2019, 07:33 ] |
Заголовок сообщения: | #1 1 Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП |
Появился другой вопрос: какая организация может повлиять на размещение нашего ДГУ, т.е. кто может прийти и сказать убирайте генератор так как он там что-то нарушет. |