Добрый день, коллеги. Помогите решить одну нестандартную задачу.
Разрабатываю проект реконструкции здания под лабораторный корпус, в котором по технологии планируется проведение испытаний пищевой продукции по различным показателям, показателям безопасности на содержание токсических элементов и т.п. с целью выдачи заключений о соответствии требованиям ТНПА исследованной продукции.

Перед проектироващиком-электриком поставлена задача - обеспечить гарантированное электропитание потребителей, среди которых по ТУ: 13 кВт запитать по I категории, 257 кВт - по второй категории.
Проект выполнен моими коллегами (начинал один, заканчивал другой) и передан на экспертизу, на которой получил множество замечаний, в том числе по схеме электроснабжения.

Хочу разобраться в сути с самого начала - от источников питания до конечных потребителей. Времени на устранение и снятие всех замечаний - до конца месяца.
Очень надеюсь на помощь тех, кто сталкивался с такой задачей и воплотил ее в жизнь на конкретном объекте.

Источники электроснабжения:
основной - проектируемая однотрансформаторная подстанция с трансформатором в сухой изоляции типа ТСЗГЛ-400/10;
резервный - ДГУ мощностью 250 кВт (выбран моими коллегами-авторами проекта).
Дополнительно предусматривается установка шкафов ИБП мощностью 160 кВА для электропитания наиболее ответственных потребителей на время запуска ДГУ при исчезновении питания от основного ввода.
Алгоритм работы схемы, предусмотренный моими коллегами:
В нормальном режиме работа вся нагрузка должна быть запитана от энергосистемы через трансформатор 10/0,4 кВ и распределена между электроприемниками 1-ой и 2-ой категории.
При этом на объекте выделены 2 вводно-распределительных устройства:
ВРУ-1 (основной ввод - питание от РУ-0,4 кВ ТП; резервный ввод - питание от ДГУ-250) и
ВРУ-2 (основной защищенный ввод - питание от РУ-0,4 кВ ТП через ИБП 160 кВА; резервный ввод - питание от ДГУ-250).

В случае аварии на основном вводе (от энергосистемы) сработает АВР (между основным и резервным вводом на шины РУ-0,4 кВ ТП), который включит АВ питания от ДГУ-250 подаст сигнал на его запуск. На время запуска ДГУ-250 потребители 1 категории и выделенная нагрузка из состава электроприемников 2 категории будут запитаны от ИБП 160 кВА (полное расчетное время работы пока не знаю, но оно с запасом превышает время на запуск ДГУ).

Проектируемые ТП, ИБП и ДГУ стоят в проектируемом хозблоке - пристройке к реконструируемому зданию лабораторного корпуса,
Проектируемые ВРУ-1 и ВРУ-2 - в реконструируемом лабораторном корпусе.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось strelets 20 ноя 2015, 12:36, всего редактировалось 3 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
На схеме ТП отсутствуют ВРУ-1 и ВРУ-2.
Где ИБП в схеме ВРУ-2?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Изначально предстоит задача разобраться в правильности выполнения схем электропитания всех ЭП по 1 и 2 категориям.
В этом основная проблема и замечания эксперта на этом основаны.
И так, я полагаю, учитывая то обстоятельство, что основные потребители (электроприемники, нагрузка) располагаются в лабораторном корпусе, а ТП, ДГУ и ИБП в хозблоке, для электропитания каждого ВРУ нужно тянуть две линии питания - по одной от каждого независимого источника питания, для чего необходимо разделить шины питания РУ-0,4кВ ТП и шины питания РУ-0,4кВ ДГУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
На схеме ТП отсутствуют ВРУ-1 и ВРУ-2.
Где ИБП в схеме ВРУ-2?

Это тоже загадка как для меня, так и для эксперта ))
На второй схеме (1-схема), судя по нагрузке, линия питания, защищенная QF1, и идет на ВРУ-1.
Если присмотреться, то ИБП показан на 2-ой схеме (файл "1-схема") на линии питания от QF3 от шин РУ-0,4кВ ТП. Это линия питания ВРУ-2, которая защищена ИБП от обрыва питания на время, достаточное для запуска ДГУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Изначально предстоит задача разобраться в правильности выполнения схем электропитания всех ЭП по 1 и 2 категориям.
В этом основная проблема и замечания эксперта на этом основаны.
И так, я полагаю, учитывая то обстоятельство, что основные потребители (электроприемники, нагрузка) располагаются в лабораторном корпусе, а ТП, ДГУ и ИБП в хозблоке, для электропитания каждого ВРУ нужно тянуть две линии питания - по одной от каждого независимого источника питания, для чего необходимо разделить шины питания РУ-0,4кВ ТП и шины питания РУ-0,4кВ ДГУ.

А какое расстояние до ВРУ-1 и ВРУ-2?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
А есть изложенные письменно замечания эксперта? Можно посмотреть?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Посмотрите здесь, может что навеет
viewtopic.php?f=32&t=3921&p=11701#p11701


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 20:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
TernovyKust писал(а):
Посмотрите здесь, может что навеет
viewtopic.php?f=32&t=3921&p=11701#p11701

Может вот так?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 11:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Нашел на ютубе видео по вашей теме :)
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 08:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
TernovyKust писал(а):
А есть изложенные письменно замечания эксперта? Можно посмотреть?

Конечно можно. Вам куда выслать?? Они на 8 листах формата А4.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика