Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
Добавлено: 23 ноя 2015, 08:25
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
strelets писал(а):
TernovyKust писал(а):
А есть изложенные письменно замечания эксперта? Можно посмотреть?
Конечно можно. Вам куда выслать?? Они на 8 листах формата А4.
Да ладно, черт с ними, с замечаниями. Я так понял, основная задача - сам принцип. Ваша ошибка изначально в том, что Вы считаете вторыми резервными вводами ВРУ-1 и ВРУ-2 генератор, а надо - ИБП. Посмотрите схему, которую я Вам посоветовал, думаю Вам сразу станет всё понятным.
Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
Добавлено: 23 ноя 2015, 09:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
TernovyKust писал(а):
Да ладно, черт с ними, с замечаниями. Я так понял, основная задача - сам принцип. Ваша ошибка изначально в том, что Вы считаете вторыми резервными вводами ВРУ-1 и ВРУ-2 генератор, а надо - ИБП. Посмотрите схему, которую я Вам посоветовал, думаю Вам сразу станет всё понятным.
С каких это пор ДГУ не считается резервным источником питания? Как я понял ИБП там используют лишь на время запуска ДГУ. По ТУ 1 категория 13кВт, а ИБП на 160кВт))
Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
Добавлено: 23 ноя 2015, 09:57
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
k-igor писал(а):
TernovyKust писал(а):
Да ладно, черт с ними, с замечаниями. Я так понял, основная задача - сам принцип. Ваша ошибка изначально в том, что Вы считаете вторыми резервными вводами ВРУ-1 и ВРУ-2 генератор, а надо - ИБП. Посмотрите схему, которую я Вам посоветовал, думаю Вам сразу станет всё понятным.
С каких это пор ДГУ не считается резервным источником питания? Как я понял ИБП там используют лишь на время запуска ДГУ. По ТУ 1 категория 13кВт, а ИБП на 160кВт))
Вопрос не совсем понятен. Я, вроде бы, нигде не писал, что ДГУ не является резервным источником питания. И при чем тут нагрузки? Я предлагаю сам принцип, а нагрузки - это дело третье. Думаю, что и инспектор из представленных схем не смог понять самого принципа питания по 1 и 2 категориям э/с. Да, а сколько, кстати, надо времени на запуск ДГУ?
Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
Добавлено: 23 ноя 2015, 10:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
TernovyKust писал(а):
Вопрос не совсем понятен. Я, вроде бы, нигде не писал, что ДГУ не является резервным источником питания. И при чем тут нагрузки? Я предлагаю сам принцип, а нагрузки - это дело третье. Думаю, что и инспектор из представленных схем не смог понять самого принципа питания по 1 и 2 категориям э/с. Да, а сколько, кстати, надо времени на запуск ДГУ?
Вы писали что ИБП нужно рассматривать как резервный источник питания, а не ДГУ. В данном случае все-таки ДГУ - резервный источник питания, а не ИБП. У них как-то все замудренно...)) Насчет времени запуска ДГУ, мне самому интересно. Задавал вопрос производителю, до сих пор ответ не получил. Думаю не более 30 сек.
Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:16
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
TernovyKust писал(а):
Да ладно, черт с ними, с замечаниями. Я так понял, основная задача - сам принцип. Ваша ошибка изначально в том, что Вы считаете вторыми резервными вводами ВРУ-1 и ВРУ-2 генератор, а надо - ИБП. Посмотрите схему, которую я Вам посоветовал, думаю Вам сразу станет всё понятным.
Дело в том, что мощность ИБП не рассчитана на электропитание всей нагрузки, и тем более на длительное время. ИБП нужен для электропитания выделенной нагрузки на время запуска ДГ (с запасом). Связался с представителем ЗАО НПП "Белсофт", с которым сотрудничал мой коллега. Так вот, по заданию Заказчика время автономной работы от АКБ, входящей в состав ИБП, составляет 10 минут при нагрузке 128 кВт. Этого времени вполне достаточно для запуска электродвигателя дизель-генератора, которое, согласно данным, представленным в руководстве по монтажу и установке дизель-генераторов производства БМЕ-дизель, составляет от 5 до 330 сек (в зависимости от температуры двигателя в момент запуска). Схема, которую предлагаете вы, не соответствует потребностям заказчика, т.к. ИБП нужен лишь для электропитания выделенной нагрузки, запитанной от ВРУ-2 (I категория, Рр=120,8 кВт). В схеме ВРУ-1 (II категория, Рр=126,5 кВт) достаточно установить переключатель на вводе для обеспечения возможности ручного переключения между основным и резервным вводом. Но учитывая тот факт, что стоимость блока АВР не настолько велика, чтобы отказываться от автоматического переключения в сторону ручного, то можно и для ВРУ-1 установить блок АВР.
Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
Добавлено: 23 ноя 2015, 15:29
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
"Схема, которую предлагаете вы, не соответствует потребностям заказчика, т.к. ИБП нужен......"
Ну так конечно, не соответствует, т.к. это типовая схема, которую можно адаптировать под любые нужды. И ИБП здесь будет работать, если Вы заметили, именно нужное Вам количество времени, даже больше, пока не запустится генератор (вернее, пока не сдохнет ) Сборку из АВР для ВРУ-1 можно и убрать, если у Вас нет на ней 1 категории, но я думаю, что все-таки есть, т.к. пожарка, охрана, эвак. освещение и т.п.
Заголовок сообщения: Re: Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
Добавлено: 28 ноя 2015, 22:30
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56 Сообщений: 63 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
а иногда ДГУ ни в какую не хочет заводится...Тогда ИБП необходимо выбирать на время необходимое для эвакуации людей. Минут 15. Делайте щит ИБП/ГП (гарант. пит.)для противопожарных устройств и необходимого оборудования) запитайте его от ИБП, ИБП запитайте через бай-пас от щита ДГУ, через АВР посадите на ВРУ 1 или 2. 1 кат. берите от щита ДГУ или ИБП(1-я особая!!!), 2-ую от ВРУ.
Заголовок сообщения: #1 1 Схема электроснабжения с резервированием от ДГУ и ИБП
Добавлено: 15 июн 2019, 07:33
Зарегистрирован: 10 июн 2019, 15:38 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Появился другой вопрос: какая организация может повлиять на размещение нашего ДГУ, т.е. кто может прийти и сказать убирайте генератор так как он там что-то нарушет.