Автор:  k-igor [ 01 сен 2015, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Размещение щитов в зонах безопасности МГН

Объект: общественное здание.
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, который запрещает размещение электрических щитов в зонах безопасности МГН (РФ).

Автор:  Сергей [ 02 сен 2015, 04:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размещение щитов в зонах безопасности МГН

СП 59.13330.2012
1.5 Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:
досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;
безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;
эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

вместе с этим документом смотрим СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы

4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

Может немного не в тему...

Автор:  k-igor [ 02 сен 2015, 07:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размещение щитов в зонах безопасности МГН

В нашем случае МГН - отдельные помещения.
Автоматчики разместили там свои щиты управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха. После замечания они их убрали, но мне стало интересно, где об этом написано...