Автор: | k-igor [ 01 фев 2015, 14:52 ] |
Заголовок сообщения: | Вольт-амперная характеристика предохранителя ПН2 |
Вопрос такой: какое время срабатывания предохранитя ПН2-100А при токе к.з. 700А? Эксперт написал более 10с. То ли я не туда смотрю, то ли эксперт что-то напутал Заодно поделитель достоверной вольт-амперной характеристикой предохранителей типа ПН2. |
Автор: | Konstantin [ 02 фев 2015, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вольт-амперная характеристика предохранителя ПН2 |
Добрый день. По моим данным время срабатывания (перегорания) предохранителя будет от 0,1 до 0,4 сек. Смотри прилагаемый файл. Есть более подробный материал в Word, но файлы с *.doc закачивать нельзя. Могу послать на почту. Константин. |
Автор: | k-igor [ 02 фев 2015, 11:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вольт-амперная характеристика предохранителя ПН2 |
Konstantin писал(а): Добрый день. По моим данным время срабатывания (перегорания) предохранителя будет от 0,1 до 0,4 сек. Смотри прилагаемый файл. Есть более подробный материал в Word, но файлы с *.doc закачивать нельзя. Могу послать на почту. Константин. 0,1-0,4 то что нужно)) Вышлите пожалуйста КОНТАКТЫ, там и файл можно оправить. |