 Заголовок сообщения: Вольт-амперная характеристика предохранителя ПН2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 14:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вопрос такой: какое время срабатывания предохранитя ПН2-100А при токе к.з. 700А?
Эксперт написал более 10с.
То ли я не туда смотрю, то ли эксперт что-то напутал :)
Заодно поделитель достоверной вольт-амперной характеристикой предохранителей типа ПН2.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вольт-амперная характеристика предохранителя ПН2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 11:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 10:56
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
По моим данным время срабатывания (перегорания) предохранителя будет от 0,1 до 0,4 сек. Смотри прилагаемый файл.
Есть более подробный материал в Word, но файлы с *.doc закачивать нельзя. Могу послать на почту.
Константин.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вольт-амперная характеристика предохранителя ПН2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 11:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Konstantin писал(а):
Добрый день.
По моим данным время срабатывания (перегорания) предохранителя будет от 0,1 до 0,4 сек. Смотри прилагаемый файл.
Есть более подробный материал в Word, но файлы с *.doc закачивать нельзя. Могу послать на почту.
Константин.

0,1-0,4 то что нужно))
Вышлите пожалуйста КОНТАКТЫ, там и файл можно оправить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика