Автор:  cheeff [ 13 янв 2015, 06:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Глупо... неглупо..
Это вообще не вопрос форума.
Глупо было бы принимать техническое решение, а точнее технико-экономическое, на основе обмена мнениями на форуме.
Можно крепко попасть.
Грамотно делать следующим образом:
Принимается некое проектное решение (скажем с применением ИБП) и обязательно согласовывается как с заказчиком, так и в надзорных органах.
С получением положительного заключения в письменном виде.
И только после этого делается все остальное.

Автор:  Boobl [ 13 янв 2015, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

cheeff писал(а):
Глупо... неглупо..
Это вообще не вопрос форума.
Глупо было бы принимать техническое решение, а точнее технико-экономическое, на основе обмена мнениями на форуме.
Можно крепко попасть.
Грамотно делать следующим образом:
Принимается некое проектное решение (скажем с применением ИБП) и обязательно согласовывается как с заказчиком, так и в надзорных органах.
С получением положительного заключения в письменном виде.
И только после этого делается все остальное.

А с какой целью тогда этот форум существует?) Я наверное ошибся.. и не туда написал.) Да и кстате вопроса о том глупо это или нет проводить реконструцию ТП я не задавал..)
Много чего должно бы грамотно делаться, но не всегда все так получается. А я лишь хотел услышать потдверждение своих мыслей от грамотных и опытных людей... Спасибо за советы! Мне очень помогли!
Кстате, а что интересно остается делать проектировщику, когда все согласовано и получено положительное заключение надзорного органа?)

Автор:  Сергей [ 13 янв 2015, 09:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Я заострил внимание на категории, потому что промелькнула информация о II категории надежности, которая не обеспечивается, см. ПУЭ п.1.2.10, но речь сейчас не о том.
Согласно СП 6.13130.2013
4.2. В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.

Если Вы будете настаивать (в том числе и перед экспертами), что у Вас есть II категория надежности, то на это Вам ответят, что ничего проще нет, чем из II категории выполнить I, тем более при такой мощности нагрузки, здесь достаточно было бы установки одного промежуточного реле, коммутирующего пусковой ток нагрузки.

Автор:  Boobl [ 13 янв 2015, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Спасибо за замечание! Этого я не учел! Но резервирование у меня выполняется на высокой стороне.. Или это не возможно?) Так мне объяснил заказчик (который должен был многое сделать грамотно, однако пренебрег этим)).

Автор:  Сергей [ 13 янв 2015, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

В качестве источника питания для потребителей 0,4 кВ выступают шины 0,4 кВ силового трансформатора. Поскольку трансформатор один, при всем желании II категорию Вам подтвердить не удастся, поскольку II категория подразумевает ручное переключение на независимый источник питания (второй трансформатор), например при выходе первого из строя.
Что касается Вашего непосредственного вопроса по обеспечению I категории надежности, с учетом СП 6.13130.2013, указанного мной выше, Вам следует предусмотреть ИБП (UPS), как Вам и советовали другие участники беседы.

Автор:  Boobl [ 13 янв 2015, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Да-да.. Вы правы! До последнего думал, что переключатель на высокой стороне обеспечивает вторую категорию...( Хмм.. Хотя возможно еще на РД 34.20.185-94 сослаться...
п. 4.1.11. Электроприемники второй категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаиморезервирующих источников.
Питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

Автор:  k-igor [ 13 янв 2015, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Сергей писал(а):
В качестве источника питания для потребителей 0,4 кВ выступают шины 0,4 кВ силового трансформатора. Поскольку трансформатор один, при всем желании II категорию Вам подтвердить не удастся, поскольку II категория подразумевает ручное переключение на независимый источник питания (второй трансформатор), например при выходе первого из строя.
Что касается Вашего непосредственного вопроса по обеспечению I категории надежности, с учетом СП 6.13130.2013, указанного мной выше, Вам следует предусмотреть ИБП (UPS), как Вам и советовали другие участники беседы.

Здесь можно поспорить:
Например в ТКП 45-4.04-297-2014 (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)-РБ:
Цитата:
11.17 Для питания электроприемников II категории следует применять однотрансформаторные и двухтрансформаторные цеховые подстанции от 10 до 6/0,4 кВ.
При однотрансформаторных подстанциях необходимо предусматривать:
— резервирование мощности по перемычкам на вторичном напряжении, достаточной для питания наиболее ответственных потребителей;
— наличие складского резерва трансформаторов.
Двухтрансформаторные цеховые подстанции применяются при сосредоточенных нагрузках и при наличии электроприемников I категории.
Объем складского резерва трансформаторов зависит от общего количества трансформаторов, числа их типоразмеров, области промышленности, сменности, характера графика нагрузки и других факторов и определяется отдельно в каждом конкретном случае.

НТП ЭПП-94 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) РФ:
Цитата:
2.9.4. Однотрансформаторные подстанции следует применять для питания электроприемников III категории. Однотрансформаторные подстанции могут быть также применены для питания электроприемников II категории, если обеспечивается требуемая степень резервирования питания по стороне низшего напряжения при отключении трансформатора.

Автор:  Сергей [ 13 янв 2015, 16:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

k-igor писал(а):
Здесь можно поспорить:
Например в ТКП 45-4.04-297-2014 (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)-РБ:
Цитата:
11.17 Для питания электроприемников II категории следует применять однотрансформаторные и двухтрансформаторные цеховые подстанции от 10 до 6/0,4 кВ.
При однотрансформаторных подстанциях необходимо предусматривать:
— резервирование мощности по перемычкам на вторичном напряжении, достаточной для питания наиболее ответственных потребителей;
— наличие складского резерва трансформаторов.
Двухтрансформаторные цеховые подстанции применяются при сосредоточенных нагрузках и при наличии электроприемников I категории.
Объем складского резерва трансформаторов зависит от общего количества трансформаторов, числа их типоразмеров, области промышленности, сменности, характера графика нагрузки и других факторов и определяется отдельно в каждом конкретном случае.

НТП ЭПП-94 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) РФ:
Цитата:
2.9.4. Однотрансформаторные подстанции следует применять для питания электроприемников III категории. Однотрансформаторные подстанции могут быть также применены для питания электроприемников II категории, если обеспечивается требуемая степень резервирования питания по стороне низшего напряжения при отключении трансформатора.

Я не против применения однотрансформаторных подстанций для электроснабжения потребителей по II категории надежности, в ТКП как раз о том и говорится, что необходимо резервирование мощности по перемычкам на вторичном напряжении, т.н. "кольцевые схемы". У автора темы данные перемычки в качестве второго ввода отсутствуют, а это ни ТКП, ни ПУЭ, ни НТП ЭПП-94 не допускают.

Автор:  Сергей [ 14 янв 2015, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Boobl писал(а):
Да-да.. Вы правы! До последнего думал, что переключатель на высокой стороне обеспечивает вторую категорию...( Хмм.. Хотя возможно еще на РД 34.20.185-94 сослаться...
п. 4.1.11. Электроприемники второй категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаиморезервирующих источников.
Питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

По хорошему, данный вопрос Вас меньше всего должен беспокоить, поскольку технические условия на электроснабжение той же самой котельной по II категории должны была выдать электросетевая компания. Данный пункт был актуален пока не вышло 7 издание ПУЭ, согласно которым
"1.2.20 Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады."

Автор:  cheeff [ 14 янв 2015, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Boobl писал(а):
...Кстате, а что интересно остается делать проектировщику, когда все согласовано и получено положительное заключение надзорного органа?)

К сожалению проектировщик очень часто находится на границе интересов.
И получает удары с двух сторон. А иногда и сам наносит... ничего личного... бизнес. В смысле - нормы проектирования.
Ситуевина - реконструкция строения под гостинницу.
Я проектирую управление системами противопожарной безопасности.
Все как положено - рабочая документация, ссылочные, прилагаемые, задание смежникам...
В задании смежникам - "Обеспечить электроснабжение - мощность - ...-цать КВт, категория электроснабжения - I."
Звонит преставитель заказчика - энергетик... тетенька..
В шоке от прочитанного.
- Вы что мне пишете? Как я обеспечу первую категорию? Да Вы что?...
Ну и много еще эмоций.
Вообщем то я ее понимаю.
Но два пожарных насоса, плюс задвижки, плюс система дымоудаления для 12-этажного здания, на простой ИБП посадить явно не удастся.
Приходится вежливо объяснять, что существуют определенные требования. И от меня лично вообще ничего не зависит.
И даже если я сжалюсь, и напишу в задании III категорию, жизнь ей это совершенно не облегчит.
Увы и ах!
Такова селява, как говорят за бугром.