Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=3492
Страница 1 из 3

Автор:  Boobl [ 12 янв 2015, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Электрооборудование котельной как правило относится ко второй категории электроснабжения (у нас небольшие котельные, поэтому практически все). А для задвижки байпаса для пропуска противопожарного расхода требуется первая категория.. Подскажите, быть может имеются какие-либо резервные источники электропитания или еще какие-либо другие решения этой задачи.. Привод Bernard OA6 на затвор Tecofi с потреблением 0,03 кВт, и ради такой маленькой детальки необходимо и шкаф ставить и первую категорию городить.. Как-то это странно.. Поделитесь опытом! В последних проектах ставим какие-то счетчики, которые сами могут и такой и такой расход пропускать.. видимо клапан какой в зависимости от давления приоткрывает (не копался в них - для меня главное, что электропривода там нет..). Удобно и практично для маленьких объектов! Но пришли замечания по старому объекту. И экспертиза требует первую категорию.. А питание на котельную как назло идет с рядом стоящей ОДНОТРАНСФОРМАТОРНОЙ ТП(((( на которую приходит два ввода по 10кВ и переключение сделано на высокой стороне... Вот такая проблема.. Думаю многие сталкивались!

Автор:  k-igor [ 12 янв 2015, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Boobl писал(а):
Электрооборудование котельной как правило относится ко второй категории электроснабжения (у нас небольшие котельные, поэтому практически все). А для задвижки байпаса для пропуска противопожарного расхода требуется первая категория.. Подскажите, быть может имеются какие-либо резервные источники электропитания или еще какие-либо другие решения этой задачи.. Привод Bernard OA6 на затвор Tecofi с потреблением 0,03 кВт, и ради такой маленькой детальки необходимо и шкаф ставить и первую категорию городить.. Как-то это странно.. Поделитесь опытом! В последних проектах ставим какие-то счетчики, которые сами могут и такой и такой расход пропускать.. видимо клапан какой в зависимости от давления приоткрывает (не копался в них - для меня главное, что электропривода там нет..). Удобно и практично для маленьких объектов! Но пришли замечания по старому объекту. И экспертиза требует первую категорию.. А питание на котельную как назло идет с рядом стоящей ОДНОТРАНСФОРМАТОРНОЙ ТП(((( на которую приходит два ввода по 10кВ и переключение сделано на высокой стороне... Вот такая проблема.. Думаю многие сталкивались!

По-моему выхода один - ставить ИБП, если затвор однофазный, то будет немного проще.

Автор:  Boobl [ 12 янв 2015, 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

ИБП он вроде просто выравнивает синус... или там АКК? Привод на выбор либо 380В либо 220В, мощность 0,03 кВт... А какие ИБП посоветуете? у IEC есть подобные? и как в таком случае подключать привод?.. я использовал шкаф ШУЗ всегда фирмы Эффект-Л..Он со встроенным АВР.. а тут выходит просто Я500 можно, только питание через ИБП?

Автор:  k-igor [ 12 янв 2015, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Boobl писал(а):
ИБП он вроде просто выравнивает синус... или там АКК? Привод на выбор либо 380В либо 220В, мощность 0,03 кВт... А какие ИБП посоветуете? у IEC есть подобные? и как в таком случае подключать привод?.. я использовал шкаф ШУЗ всегда фирмы Эффект-Л..Он со встроенным АВР.. а тут выходит просто Я500 можно, только питание через ИБП?

Источник бесперебойного питания идет в комплекте с аккумулятором. Привод берите на 220В, т.к. на 380В ИБП будет дороже и минимальная мощность около 5кВА.
У IEC нет таких.
Подключаете как обычно: автомат-кабель-ИБП-кабель-пускатель либо ЯУ - кабель-задвижка.

Автор:  Boobl [ 12 янв 2015, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Спасибо большое за совет!!! Я уж думал надо реконструкцию ТП делать ради привода 0,03 кВт!)))) Как-то не подумал срзу про ИБП... Сегодня вот только после праздников озарило, что можно бы и резервный источник в виде акк придумать...

Автор:  cheeff [ 12 янв 2015, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Хм.. а там пожаротушение что - безнапорное?
В смысле - никаких насосов, ничего? Давлением в питающей сети?

И еще один нюанс.
Оборудования противопожарной безопасности требует специальной сертификации.
Так что посмотрите - УПС - технически грамотно, но с точки зрения надзорных органов вполне возможны проблемы.

Автор:  Boobl [ 12 янв 2015, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

В том то и дело, что кроме задвижки ничего нет.. Там пожарных кранов то два всего...
Дак вот я и рассматриваю этот вопрос с точки зрения надзорных органов! А что на УПС(ИБП) тоже должен быть пожарный сертификат? Или упс это впринципе не верное решение? Если так, то каким образом вы бы предложили решать эту задачу? Реконструкция ТП?) объект в поселке.. бюджет мягко говоря ограничен!

Автор:  k-igor [ 12 янв 2015, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Boobl писал(а):
В том то и дело, что кроме задвижки ничего нет.. Там пожарных кранов то два всего...
Дак вот я и рассматриваю этот вопрос с точки зрения надзорных органов! А что на УПС(ИБП) тоже должен быть пожарный сертификат? Или упс это впринципе не верное решение? Если так, то каким образом вы бы предложили решать эту задачу? Реконструкция ТП?) объект в поселке.. бюджет мягко говоря ограничен!

ИБП, просто он должен иметь сертификат соответствия.

Автор:  Сергей [ 13 янв 2015, 04:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Получается, что у Вас и котельная имеет электроснабжение по III категории надежности?

Автор:  Boobl [ 13 янв 2015, 05:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды

Я делал проект реконструкции! Котельная существующая, отдельностоящая! Рядом с котельной находится ТП 10/0,4 (метрах в 5 или 10). ТП работает только на котельную! На ТП заходит два ввода, и переключение с одного на другой выполнено на высокой стороне! Я лично посчитал это второй категорией, так как во-первых котельная существующая и проходившая экспертизу, а во-вторых питание от двух независимых источников имеется, просто переключение выполнено на высокой стороне, а тп в шаговой доступности от котельной с постоянным присутствием персонала...
Просто реализовать первую категорию в таком случае сложно... необходимо реконструировать ТП.. Но делать это ради маленького привода 0,03кВт глупо...