Прокладка кабелей за подвесным потолком
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=3273
Страница 1 из 1

Автор:  Ярослав [ 05 авг 2014, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабелей за подвесным потолком

Доброго всем времени суток! Помогите решить ситуацию!
Вопрос в следующем: под подвесным потолком из ГКЛ проложены линии групповых сетей, кабелями ВВГнг-LS 3х2.5, каждый кабель затянут в ПВХ гофру ф20 мм, проложены линии по несущему каркасу(профильная труба 20х40) подвесного потолка. Получилось много перекрещиваний линий. Из-за этого технадзор фирмы заказчика не принимает работы, ссылаясь на нарушения ПУЭ при монтаже. ГДЕ это написано так и не нашёл!!! Ткните носом пожалуйста, буду очень признателен!!! Заранее благодарю!

Автор:  k-igor [ 05 авг 2014, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей за подвесным потолком

В ПУЭ по-моему требований по прокладке кабелей за подвесными потолками нету.
Цитата:
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.

В СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства) есть требования по прокладке кабелей различными способами, но там про подвесные потолки ничего не сказано.
Лишь такое упоминание:
Цитата:
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше

Автор:  Ярослав [ 05 авг 2014, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей за подвесным потолком

Вот и это же говорю технадзору! А есть ли вообще общее правило на расстояние между линиями проложенными в мягких трубах или что нить в этом духе? Или что нить про запрет пересечения линий?

Автор:  k-igor [ 06 авг 2014, 05:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей за подвесным потолком

Ярослав писал(а):
Вот и это же говорю технадзору! А есть ли вообще общее правило на расстояние между линиями проложенными в мягких трубах или что нить в этом духе? Или что нить про запрет пересечения линий?

Вы могли и без труб проложить кабели, у вас же ВВГнг-Ls.
Насколько я понимаю, ваши кабели должны быть проложены параллельно строительным конструкциям, а все пересечения должны быть перпендикулярными. Запрета на пересечение кабелей не существует.

Автор:  Ярослав [ 06 авг 2014, 06:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей за подвесным потолком

Прокладка в гофре прописана в проекте, поэтому так и делали. А где прописано КАК именно надо прокладывать, т.е. параллельно и перпендикулярно? И к примеру обязательно ли проходить по всей плоскости ригеля или можно проложить провисом под ригелем?

Автор:  k-igor [ 06 авг 2014, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей за подвесным потолком

Ярослав писал(а):
Прокладка в гофре прописана в проекте, поэтому так и делали. А где прописано КАК именно надо прокладывать, т.е. параллельно и перпендикулярно? И к примеру обязательно ли проходить по всей плоскости ригеля или можно проложить провисом под ригелем?

Я, как правило, все кабельные трасы рисую параллельно / перпендикулярно стенам. Если по одной трассе идет много кабелей, то считаю лучше предусмотреть проволочный лоток. ПВХ трубы за подвесным потолком практически не использую. Дешевле взять кабель ВВГнг-Ls.
А как нарисовано в вашем проекте? Может фоточку приложили бы, как у вас по факту получилась прокладка...