Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабелей в стальных и пластиковых трубах
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=3227
Страница 1 из 1

Автор:  strelets [ 10 июл 2014, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабелей в стальных и пластиковых трубах

Добрый день, уважаемые форумчане.

Вношу изменения в проект по электроснабжению административно-бытового здания (новое строительство) по замечаниям экспертизы и зазказчика в части электропитания вентустановок и блоков кондиционирования.
Проект выполнял другой человек, который на данный момент уволился, причем выполнял его без окончательного задания по разделу ОВ (с конечным расположением оборудовая). Соответственно, получилось то, что получилось.

Некоторые пояснения:
1. Административно-бытовое здание в 4 этажа с отметками 0,000, +3,900, +7,800, +11,700.
2. ВРУ здания расположено в элекрощитовой на отм. 0,000.
3. Венткамера (помещение категории Д, Г-образной формы площадью около 30 кв.м.) расположена на отм. +11,700.
4. Проектом предусмотрена установка трех щитов ЩВ1...ЩВ3 (типа ЩРн) для электропитания вентустановок (некоторые комплектуются пультами управления) и блоков кондиционирования.
5. От каждого щита ЩВ выходит 6-9 кабелей к электрооборудованию и пультам управления.
6. Для разводки кабелей от ЩВ до электрооборудования внутри венткамеры, а также по кровле вдоль стены коллега применил лотки, между перекрытиями (от ВРУ до ЩВ) и на кровле для подключения конечного электрооборудования - трубы ПВХ.

Пришли замечания заказчика.
Инженер ОВ выдал задание с конечным расположением оборудования, воздуховодов.

Совместно стали разбираться. Оказалось, что из-за небольшого объема помещения венткамеры и большого количества воздуховодов и расположения оборудования места для монтажа лотков практически нет.
Как вариант решения задачи - электропроводку проложить в трубах внутри венткамеры, а снаружи - по вариату коллеги.
В типовом проекте Л3005 для прокладки в полах более трех труб по одной трассе рекомендуется комплектовать трубные блоки.

А теперь вопросы:
1) Какие кабели (по назначению, характеристикам, номинальному напряжению) допускается прокладывать совместно в одной трубе?
2) Можно ли ложить трубы (часть труб) для кабелей открыто по полу или скрыто в полу венткамеры?
3) Правильно ли прокладывать кабели марок ВВГнг, ВВГнг-LS, КПГ в лотках открыто по кровле здания для электропитания блоков кондиционирования и других вентустановок? Не лучше ли использовать закрытые короба?
4) Какого типа трубы (стальные, полиэтиленовые) допускается применять для электропроводки открыто или в подготовке пола в венткамерах?

Автор:  k-igor [ 10 июл 2014, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в стальных и пластиковых трубах

strelets писал(а):
А теперь вопросы:
1) Какие кабели (по назначению, характеристикам, номинальному напряжению) допускается прокладывать совместно в одной трубе?
2) Можно ли ложить трубы (часть труб) для кабелей открыто по полу или скрыто в полу венткамеры?
3) Правильно ли прокладывать кабели марок ВВГнг, ВВГнг-LS, КПГ в лотках открыто по кровле здания для электропитания блоков кондиционирования и других вентустановок? Не лучше ли использовать закрытые короба?
4) Какого типа трубы (стальные, полиэтиленовые) допускается применять для электропроводки открыто или в подготовке пола в венткамерах?

1 ПУЭ:
Цитата:
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

СП 31-110-2003:
Цитата:
14.17 В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки:
- линий питания и управления электроприемников противопожарных устройств;
- линий питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;
- всех цепей одного агрегата (например, агрегата по обработке картофеля в пищеблоке);
- силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, обеспечивающих единый технологический процесс;
- цепей, питающих сложный светильник;
- осветительных сетей напряжением до 50 В с цепями напряжением до 380 В при условии заключения проводов цепей до 50 В в отдельную изоляционную трубку;
- цепей нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов не более 12 (без учета контрольных цепей);
- распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.

2 В венткамере трубы лучше делать скрыто в полу, чтобы не мешали и не спотыкался обслуживающий персонал. Если где-нибуль рядом со стеной - я делал и открыто.
3 На кровле я кабели прокладываю в трубах, в основном в металлических, но можно и в атмосферостойкой ПВХ трубе. Если кабелей много и трасса совпадает, то можно применить и металлический короб.
4 В венткамере можно применить металлическую трубу либо жесткую ПВХ трубу. Как известно в вентакмерах нагрузка на пол не большая (транспорт не ездит), поэтому можно без проблем применить ПВХ трубу.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/