Ситуация следующая: электрощитовая АБК находится в подвале (техническом подполье), сверху над электрощитовой расположен кабинет. Расчетная мощность АБК около 25кВт.
Получил такое замечание:
Цитата:
Предусмотреть защиту от электромагнитного излучения рабочих кабинетов, находящихся над электрощитовой согласно п.34 СанПин МЗ РБ от 12.06.2012г. №67


Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12 июня 2012 № 67.
Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц»

Цитата:
34. При прокладке СК, КЛ, размещении РПЭ и распределении РС в жилых и общественных зданиях необходимо соблюдать следующие требования: РПЭ должны располагаться в помещениях, граничащих с подсобными помещениями смежных квартир; при расположении РПЭ, щитовых помещений, ГРЩ, ЭРЩ, квартирных щитков на расстоянии менее 3,5 м от внешних поверхностей стен жилых комнат жилых зданий и помещений общественных зданий необходима организация комплекса технических защитных мероприятий (заземленные экраны, выполненные в виде листа или сетки из металла с размером ячейки 50×50 мм, обладающего высокой электропроводностью, – стали, алюминия, меди, латуни или другого, отвечающего необходимым требованиям); СК и КЛ не должны располагаться в ограждающих конструкциях жилых комнат жилых зданий.

Что в таких случаях делать? Прав ли эксперт в моем случае.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Защита помещений от электромагнитного излучения
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 06:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Если эксперт сделал замечание, тем более сославшись на действующий документ, то спорить с ним бессмысленно. Можете предусмотреть экран из металлической сетки на полу кабинета сверху под "чистым полом" и заземлить ее.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита помещений от электромагнитного излучения
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 06:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я когда был на учебе в Минске, так на одной из лекций рассказывали, что подобная ситуация была у них. В жилом здании, для этажных щитков заставили предусматривать дополнительно мероприятия по защите от электромагнитного излучения. Они поставили щитки специального исполнения. Причем, даже делали замеры этих излучений. Оказалось все в норме :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита помещений от электромагнитного излучения
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Я когда был на учебе в Минске, так на одной из лекций рассказывали, что подобная ситуация была у них. В жилом здании, для этажных щитков заставили предусматривать дополнительно мероприятия по защите от электромагнитного излучения. Они поставили щитки специального исполнения. Причем, даже делали замеры этих излучений. Оказалось все в норме :)

А кто такие шкафы производит? Где посмотреть?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика