Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:44

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Защита помещений от электромагнитного излучения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 10:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Ситуация следующая: электрощитовая АБК находится в подвале (техническом подполье), сверху над электрощитовой расположен кабинет. Расчетная мощность АБК около 25кВт.
Получил такое замечание:
Цитата:
Предусмотреть защиту от электромагнитного излучения рабочих кабинетов, находящихся над электрощитовой согласно п.34 СанПин МЗ РБ от 12.06.2012г. №67


Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12 июня 2012 № 67.
Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц»

Цитата:
34. При прокладке СК, КЛ, размещении РПЭ и распределении РС в жилых и общественных зданиях необходимо соблюдать следующие требования: РПЭ должны располагаться в помещениях, граничащих с подсобными помещениями смежных квартир; при расположении РПЭ, щитовых помещений, ГРЩ, ЭРЩ, квартирных щитков на расстоянии менее 3,5 м от внешних поверхностей стен жилых комнат жилых зданий и помещений общественных зданий необходима организация комплекса технических защитных мероприятий (заземленные экраны, выполненные в виде листа или сетки из металла с размером ячейки 50×50 мм, обладающего высокой электропроводностью, – стали, алюминия, меди, латуни или другого, отвечающего необходимым требованиям); СК и КЛ не должны располагаться в ограждающих конструкциях жилых комнат жилых зданий.

Что в таких случаях делать? Прав ли эксперт в моем случае.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Защита помещений от электромагнитного излучения
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 06:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Если эксперт сделал замечание, тем более сославшись на действующий документ, то спорить с ним бессмысленно. Можете предусмотреть экран из металлической сетки на полу кабинета сверху под "чистым полом" и заземлить ее.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита помещений от электромагнитного излучения
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 06:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я когда был на учебе в Минске, так на одной из лекций рассказывали, что подобная ситуация была у них. В жилом здании, для этажных щитков заставили предусматривать дополнительно мероприятия по защите от электромагнитного излучения. Они поставили щитки специального исполнения. Причем, даже делали замеры этих излучений. Оказалось все в норме :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита помещений от электромагнитного излучения
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Я когда был на учебе в Минске, так на одной из лекций рассказывали, что подобная ситуация была у них. В жилом здании, для этажных щитков заставили предусматривать дополнительно мероприятия по защите от электромагнитного излучения. Они поставили щитки специального исполнения. Причем, даже делали замеры этих излучений. Оказалось все в норме :)

А кто такие шкафы производит? Где посмотреть?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика