victor253 писал(а):
При прохождении экспертизы эксперт написал замечания: представить расчет по выбору сечения кабеля, для электроснабжения объекта: по длительно-допустимому току, (определить загрузочную способность кабеля). Кто нибудь определял эту загрузочную способность кабеля весь инет перерыл не чего не нашел. Может кто дать методику расчета.
У нас в РБ не требуют таких расчетов.
Есть ток, выбираем кабель))
Загрузочная способность, я так понимаю, это с учетом попровочных коэффициентов, в зависимости от способа прокладки.
Может быть у вас кабель неверно был выбран?
Приведите свой пример из проекта.