proekt писал(а):
Подскажите, экспертиза выдала замечания по проекту связанному с системой питания постоянного тока, дооборудовали щиты постоянного тока автоматами и все, написали, что отсутствуют расчеты однофазного тока КЗ, не выбран тип автоматических выключателей по отключающей способности. Подскажите, расчеты по переменке делали а вот по постоянному току, как отписаться от замечаний?
Сделать расчеты нужно, как по-другому отписаться?
Сделайте как знаете, для них зачастую важно их наличие, а правильность порой даже и не смотрят, вдруг прокатит))