Автор: | Сергей [ 04 дек 2013, 05:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение силового кабеля и молниезащита |
Boobl писал(а): Спасибо за советы, Сергей! Инструкцию или паспорт посмотрю.. Как-то не подумал об этом. А вот что касается УЗА (устройство защиты автоцистерн) это я понял, что оно необходимо для защиты заправочных автоцистерн. Только вот что оно под собой подразумевает, и как его предусмотреть!? просто заказать его, а подключаться оно будет на месте в момент заправки!? или его нужно подключить к заземлителю? Или быть может оно предусмотрено на самой автоцистерне и в моем проекте не должно указываться или мне просто предусмотреть возможность его подключения (например, тот же болт крепления к заземлителю)!? УЗА предусматривается для контроля заземления автоцистерны, а также для блокировки насоса, выполняющего перекачку продукта в а/ц. Ниже приведены чертежи, на которых применено УЗА. В моем примере еще и светофор задействован. |
Автор: | k-igor [ 04 дек 2013, 06:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение силового кабеля и молниезащита |
Я чуток перепутал))) Хотя стояк налива у вас наверное тоже должен быть. Посмотрел один из проектов, в котором когда-то подключал отдельно СНА и УЗА-4К. Как и писал обратите внимание на требования по заземлению. |
Автор: | Boobl [ 04 дек 2013, 08:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение силового кабеля и молниезащита |
По резервуарам отчитаюсь (выложу) когда сделаю. А вот про сечение 2,5 и в правду интересно было бы узнать!) Спасибо, еще раз, большое за ответы! |
Автор: | Сергей [ 04 дек 2013, 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение силового кабеля и молниезащита |
Boobl писал(а): По резервуарам отчитаюсь (выложу) когда сделаю. А вот про сечение 2,5 и в правду интересно было бы узнать!) Спасибо, еще раз, большое за ответы! ПУЭ 1.3.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями. 3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее: для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, 1,5 мм2. Теперь, что касается 2,5 мм: 3.4.4. По условию механической прочности: 1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2; |
Автор: | sandik [ 04 дек 2013, 16:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение силового кабеля и молниезащита |
По поводу сечений вообще-то что подобное есть, для управления от 1.5квадрата, а для силовых от 2.5, но я могу ошибаться. Но большая вероятность что ваш эксперт "Супер профи" и уже не знает к чему приклепаться. |
Автор: | Сергей [ 05 дек 2013, 08:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение силового кабеля и молниезащита |
sandik писал(а): По поводу сечений вообще-то что подобное есть, для управления от 1.5квадрата, а для силовых от 2.5, но я могу ошибаться. Но большая вероятность что ваш эксперт "Супер профи" и уже не знает к чему приклепаться. ВСН 332-74 "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН" (кстати, действующая) Сечения приведены на картинке ниже. Не думаю, что для общепромышленных установок требования по сечению выше, чем для взрывоопасных. |
Автор: | k-igor [ 05 дек 2013, 08:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение силового кабеля и молниезащита |
Наименьшее допустимые сечение кабелей и проводов электрических сетей согласно ТКП339-2011 (РБ). |
Автор: | GlavPuh [ 02 фев 2015, 11:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение силового кабеля и молниезащита |
Система УЗА предназначена для предотвращения искрообразования в момент налива или слива автоцистерны: поэтому они по требованиям нормативной документации СБЛОКИРОВАНЫ с наливными насосами. То есть ноасос не включиться если УЗА не показало что автоцистерна заземлена не менее чем на 4 ОМ. , Сами устройства есть разработанные и готовыек включению в системы автоматизации сливо-наливных комплексов. |