Заголовок сообщения: Сечение силового кабеля и молниезащита
Добавлено: 03 дек 2013, 05:43
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые коллеги! Быть может кто-нибудь сталкивался с подобными требованиями, если так, то поделитесь опытом: 1) В котельной установлено вру. От вру запитываются шкафы управления. Один из шкафов (шкаф собственных нужд), мощность которого 3кВт и током 6А, запитан кабелем ВВГнг-5х1,5. Эксперт утверждает, что сечение питающего кабеля не может быть ниже 2,5 мм2... Пролистал ПУЭ и не нашел. Помню было где-то, но там речь шла о сечении 1,5 мм2, а вот 2,5 не помню. 2) Неподалеку от котельной расположена насосная диз. топлива и еще чуть подальше подземные резервуары с диз. топливом. Молниезащита от прямых ударов молнии выполнена отдельно стоящим телескопическим молниеприемником. Каким образом можно выполнить защиту от вторичных проявлений молнии подземных резервуаров? Заземлить подземные резервуары?)
Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
Добавлено: 03 дек 2013, 05:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Boobl писал(а):
Уважаемые коллеги! Быть может кто-нибудь сталкивался с подобными требованиями, если так, то поделитесь опытом: 1) В котельной установлено вру. От вру запитываются шкафы управления. Один из шкафов (шкаф собственных нужд), мощность которого 3кВт и током 6А, запитан кабелем ВВГнг-5х1,5. Эксперт утверждает, что сечение питающего кабеля не может быть ниже 2,5 мм2... Пролистал ПУЭ и не нашел. Помню было где-то, но там речь шла о сечении 1,5 мм2, а вот 2,5 не помню. 2) Неподалеку от котельной расположена насосная диз. топлива и еще чуть подальше подземные резервуары с диз. топливом. Молниезащита от прямых ударов молнии выполнена отдельно стоящим телескопическим молниеприемником. Каким образом можно выполнить защиту от вторичных проявлений молнии подземных резервуаров? Заземлить подземные резервуары?)
1 А какой автомат установлен на группе питания этого щита? 2 Заземлите эти резервуары.
Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
Добавлено: 03 дек 2013, 06:16
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
1. Автомат на 16 ампер во ВРУ. S203 C16.
2. Резервуары ПОДземные.. как их заземлить? можно ли подключить надземную чать (люк) к заземлителю молниеприемника? И нужно ли это делать, если имеется жесткая металическая связь между люком и так сказать телом резервуара?!)
Да кстате забыл еще сказать про УЗА (устройство защиты автоцистерн). Эксперт требует его установки. Сейчас вот вникаю что это и как это.. Вроде как можно просто предусмотреть болт для крепления этого УЗА. А само УЗА возят на самой машине заправочной..
Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
Добавлено: 03 дек 2013, 06:24
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Boobl писал(а):
1. Автомат на 16 ампер во ВРУ. S203 C16.
2. Резервуары ПОДземные.. как их заземлить? можно ли подключить надземную чать (люк) к заземлителю молниеприемника? И нужно ли это делать, если имеется жесткая металическая связь между люком и так сказать телом резервуара?!)
Да кстате забыл еще сказать про УЗА (устройство защиты автоцистерн). Эксперт требует его установки. Сейчас вот вникаю что это и как это.. Вроде как можно просто предусмотреть болт для крепления этого УЗА. А само УЗА возят на самой машине заправочной..
1 По первому вопросу можете ответить так: с целью дальнейшего устранения подобной ошибки, прошу указать пункт нормативного документа, согласно которому в данном случае необходимо выбирать сечение 2,5мм2. 2 Забейте два заземлителя и присоедините резервуар в двух точках. Если люк связан за резервуаром, думаю ничего делать не надо.
Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
Добавлено: 03 дек 2013, 07:03
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вооот.. и я думаю, что ни по тому ни по тому пункту ничего делать не надо!)) Эксперт попался такой, что показывай пункт-не показывай делу это не поможет. Не хотел его позорить, но приведу еще одно его замечание, точнее смысл изложу. В общем этот эксперт считает, что Автоматическое включение резервных (АВР) насосов котельной и АВР (автоматический ввод резерва) на вводе в котельную это есть одно и тоже) И поэтому заставляет нас делать первую категорию и ставить АВР на вводе вместо ВРУ ссылаясь на пункт в которм говорится про Автоматическое включение резервных (АВР) насосов. = )) Вот так собственно и живем... )
Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
Добавлено: 03 дек 2013, 07:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
И я забыл ответить про УЗА Вот некоторые выдержки из руководства по эксплуатации (Стояк налива автоцистерны СНА-100):
Цитата:
Стояк налива должен быть надежно заземлен, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Электрическое сопротивление между любыми элементами стояков и заземляющим контуром не должно превышать 10 Ом.
Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
Добавлено: 03 дек 2013, 14:21
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Boobl писал(а):
1. Автомат на 16 ампер во ВРУ. S203 C16.
2. Резервуары ПОДземные.. как их заземлить? можно ли подключить надземную чать (люк) к заземлителю молниеприемника? И нужно ли это делать,Там имеется жесткая металическая связь между люком и так сказать телом резервуара?!)
Да кстате забыл еще сказать про УЗА (устройство защиты автоцистерн). Эксперт требует его установки. Сейчас вот вникаю что это и как это.. Вроде как можно просто предусмотреть болт для крепления этого УЗА. А само УЗА возят на самой машине заправочной..
2.5 мм.кв касается токовых цепей. Резервуар даже подземный требует заземления с целью защиты от статического электричества и вторичных проявлений молний. Посмотрите ТУ на резервуар, либо паспорт, там будет показан болт заземления. Резервуар сначала заземляется, потом засыпается песком, либо ещё чем-то. А УЗА нужно для заземления АВТОцистерны.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Boobl (04 дек 2013, 04:34)
Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
Добавлено: 04 дек 2013, 04:34
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за советы, Сергей! Инструкцию или паспорт посмотрю.. Как-то не подумал об этом. А вот что касается УЗА (устройство защиты автоцистерн) это я понял, что оно необходимо для защиты заправочных автоцистерн. Только вот что оно под собой подразумевает, и как его предусмотреть!? просто заказать его, а подключаться оно будет на месте в момент заправки!? или его нужно подключить к заземлителю? Или быть может оно предусмотрено на самой автоцистерне и в моем проекте не должно указываться или мне просто предусмотреть возможность его подключения (например, тот же болт крепления к заземлителю)!?
Заголовок сообщения: Re: Сечение силового кабеля и молниезащита
Добавлено: 04 дек 2013, 05:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Boobl писал(а):
Спасибо за советы, Сергей! Инструкцию или паспорт посмотрю.. Как-то не подумал об этом. А вот что касается УЗА (устройство защиты автоцистерн) это я понял, что оно необходимо для защиты заправочных автоцистерн. Только вот что оно под собой подразумевает, и как его предусмотреть!? просто заказать его, а подключаться оно будет на месте в момент заправки!? или его нужно подключить к заземлителю? Или быть может оно предусмотрено на самой автоцистерне и в моем проекте не должно указываться или мне просто предусмотреть возможность его подключения (например, тот же болт крепления к заземлителю)!?
Предусмотрите заземлитель 4Ом и выведите точку подключения для машины.