Автор:  ольга 25 [ 19 ноя 2013, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Устройство защиты от перепадов напряжения

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Экспертиза написала замечание: «Применить в проекте устройства защиты от перепадов напряжения, обеспечивающих защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220В, в соответствии с п.2.5 «Положение о системах…..».
Пункт 2.5 гласит: «Электрические сети помещений и квартир должны оборудоваться устройствами защиты от перепадов напряжения, обеспечивающими защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220 В в диапазоне действующих входных напряжений от нуля до 440 В и устойчивость работы в электросетях, изобилующих кратковременными непериодическими всплесками напряжения с амплитудами до 1000 В включительно и провалами напряжения сети.»
Объект запитан по II категории электроснабжения Рр=100кВт.
Подскажите что за устройство и куда установить?

Автор:  k-igor [ 19 ноя 2013, 15:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Устройство защиты от перепадов напряжения

ольга 25 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Экспертиза написала замечание: «Применить в проекте устройства защиты от перепадов напряжения, обеспечивающих защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220В, в соответствии с п.2.5 «Положение о системах…..».
Пункт 2.5 гласит: «Электрические сети помещений и квартир должны оборудоваться устройствами защиты от перепадов напряжения, обеспечивающими защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220 В в диапазоне действующих входных напряжений от нуля до 440 В и устойчивость работы в электросетях, изобилующих кратковременными непериодическими всплесками напряжения с амплитудами до 1000 В включительно и провалами напряжения сети.»
Объект запитан по II категории электроснабжения Рр=100кВт.
Подскажите что за устройство и куда установить?

Установите на вводной автомат расцепитель минимального-максимального напряжения (на каждый ввод).

Автор:  dcent25 [ 20 ноя 2013, 05:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Устройство защиты от перепадов напряжения

ольга 25 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Подскажите что за устройство и куда установить?

http://master-elektrik.com.ua/Rele%20na ... 0beta.html
http://electro.narod.ru/information/overstrain.htm
phpBB [youtube]

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2013, 05:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Устройство защиты от перепадов напряжения

Действительно, в вашем случае пожалуй правильнее поставить реле напряжения и контактор либо данное реле в каждом квартирном щитке.
Это следует из требования ПУЭ относящегося к УЗО:
Цитата:
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

Автор:  Сергей [ 20 ноя 2013, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Устройство защиты от перепадов напряжения

А Вы бы дальше прочитали:
Пункт 2.8. Устройства защиты от перепадов напряжения сети должны устанавливаться на вводной линии после электрического счетчика.

По-моему, Вам достаточно установить ограничитель перенапряжения с учетом требований "Положения о системах электрической защиты от пожароопасных режимов в электрических сетях жилых и общественных зданиях" (см. п.2.8) и СП 31-110-2003:
А.5.3 Ограничители перенапряжений или вентильные разрядники следует устанавливать до УЗО.

Автор:  ольга 25 [ 20 ноя 2013, 09:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Устройство защиты от перепадов напряжения

Здание общественное. Оказалось эксперт хочет чтобы на линиях питающие дорогостоящее оборудование было установлено АЗУ-60

Автор:  dcent25 [ 21 ноя 2013, 00:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Устройство защиты от перепадов напряжения

ольга 25 писал(а):
... эксперт хочет чтобы на линиях ..... было установлено АЗУ-60

АЗУ-60
http://www.uik-rostov.ru/rukovodstvo-po ... sii-azu-60
При вашей мощности,еще нужен контактор
http://electricalschool.info/apparaty/9 ... ktory.html

Изображение