Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:41

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 15:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 15:00
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Экспертиза написала замечание: «Применить в проекте устройства защиты от перепадов напряжения, обеспечивающих защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220В, в соответствии с п.2.5 «Положение о системах…..».
Пункт 2.5 гласит: «Электрические сети помещений и квартир должны оборудоваться устройствами защиты от перепадов напряжения, обеспечивающими защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220 В в диапазоне действующих входных напряжений от нуля до 440 В и устойчивость работы в электросетях, изобилующих кратковременными непериодическими всплесками напряжения с амплитудами до 1000 В включительно и провалами напряжения сети.»
Объект запитан по II категории электроснабжения Рр=100кВт.
Подскажите что за устройство и куда установить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 15:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ольга 25 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Экспертиза написала замечание: «Применить в проекте устройства защиты от перепадов напряжения, обеспечивающих защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220В, в соответствии с п.2.5 «Положение о системах…..».
Пункт 2.5 гласит: «Электрические сети помещений и квартир должны оборудоваться устройствами защиты от перепадов напряжения, обеспечивающими защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220 В в диапазоне действующих входных напряжений от нуля до 440 В и устойчивость работы в электросетях, изобилующих кратковременными непериодическими всплесками напряжения с амплитудами до 1000 В включительно и провалами напряжения сети.»
Объект запитан по II категории электроснабжения Рр=100кВт.
Подскажите что за устройство и куда установить?

Установите на вводной автомат расцепитель минимального-максимального напряжения (на каждый ввод).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 05:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ольга 25 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Подскажите что за устройство и куда установить?

http://master-elektrik.com.ua/Rele%20na ... 0beta.html
http://electro.narod.ru/information/overstrain.htm
phpBB [youtube]

_________________
25dcent@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 05:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Действительно, в вашем случае пожалуй правильнее поставить реле напряжения и контактор либо данное реле в каждом квартирном щитке.
Это следует из требования ПУЭ относящегося к УЗО:
Цитата:
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 08:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
А Вы бы дальше прочитали:
Пункт 2.8. Устройства защиты от перепадов напряжения сети должны устанавливаться на вводной линии после электрического счетчика.

По-моему, Вам достаточно установить ограничитель перенапряжения с учетом требований "Положения о системах электрической защиты от пожароопасных режимов в электрических сетях жилых и общественных зданиях" (см. п.2.8) и СП 31-110-2003:
А.5.3 Ограничители перенапряжений или вентильные разрядники следует устанавливать до УЗО.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 09:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 15:00
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здание общественное. Оказалось эксперт хочет чтобы на линиях питающие дорогостоящее оборудование было установлено АЗУ-60


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 00:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ольга 25 писал(а):
... эксперт хочет чтобы на линиях ..... было установлено АЗУ-60

АЗУ-60
http://www.uik-rostov.ru/rukovodstvo-po ... sii-azu-60
При вашей мощности,еще нужен контактор
http://electricalschool.info/apparaty/9 ... ktory.html

Изображение

_________________
25dcent@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика