Автор: | ольга 25 [ 19 ноя 2013, 15:16 ] |
Заголовок сообщения: | Устройство защиты от перепадов напряжения |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Экспертиза написала замечание: «Применить в проекте устройства защиты от перепадов напряжения, обеспечивающих защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220В, в соответствии с п.2.5 «Положение о системах…..». Пункт 2.5 гласит: «Электрические сети помещений и квартир должны оборудоваться устройствами защиты от перепадов напряжения, обеспечивающими защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220 В в диапазоне действующих входных напряжений от нуля до 440 В и устойчивость работы в электросетях, изобилующих кратковременными непериодическими всплесками напряжения с амплитудами до 1000 В включительно и провалами напряжения сети.» Объект запитан по II категории электроснабжения Рр=100кВт. Подскажите что за устройство и куда установить? |
Автор: | k-igor [ 19 ноя 2013, 15:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Устройство защиты от перепадов напряжения |
ольга 25 писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Экспертиза написала замечание: «Применить в проекте устройства защиты от перепадов напряжения, обеспечивающих защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220В, в соответствии с п.2.5 «Положение о системах…..». Пункт 2.5 гласит: «Электрические сети помещений и квартир должны оборудоваться устройствами защиты от перепадов напряжения, обеспечивающими защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220 В в диапазоне действующих входных напряжений от нуля до 440 В и устойчивость работы в электросетях, изобилующих кратковременными непериодическими всплесками напряжения с амплитудами до 1000 В включительно и провалами напряжения сети.» Объект запитан по II категории электроснабжения Рр=100кВт. Подскажите что за устройство и куда установить? Установите на вводной автомат расцепитель минимального-максимального напряжения (на каждый ввод). |
Автор: | dcent25 [ 20 ноя 2013, 05:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Устройство защиты от перепадов напряжения |
ольга 25 писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Подскажите что за устройство и куда установить? http://master-elektrik.com.ua/Rele%20na ... 0beta.html http://electro.narod.ru/information/overstrain.htm |
Автор: | k-igor [ 20 ноя 2013, 05:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Устройство защиты от перепадов напряжения |
Действительно, в вашем случае пожалуй правильнее поставить реле напряжения и контактор либо данное реле в каждом квартирном щитке. Это следует из требования ПУЭ относящегося к УЗО: Цитата: 7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
|
Автор: | Сергей [ 20 ноя 2013, 08:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Устройство защиты от перепадов напряжения |
А Вы бы дальше прочитали: Пункт 2.8. Устройства защиты от перепадов напряжения сети должны устанавливаться на вводной линии после электрического счетчика. По-моему, Вам достаточно установить ограничитель перенапряжения с учетом требований "Положения о системах электрической защиты от пожароопасных режимов в электрических сетях жилых и общественных зданиях" (см. п.2.8) и СП 31-110-2003: А.5.3 Ограничители перенапряжений или вентильные разрядники следует устанавливать до УЗО. |
Автор: | ольга 25 [ 20 ноя 2013, 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Устройство защиты от перепадов напряжения |
Здание общественное. Оказалось эксперт хочет чтобы на линиях питающие дорогостоящее оборудование было установлено АЗУ-60 |
Автор: | dcent25 [ 21 ноя 2013, 00:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Устройство защиты от перепадов напряжения |
ольга 25 писал(а): ... эксперт хочет чтобы на линиях ..... было установлено АЗУ-60 АЗУ-60 http://www.uik-rostov.ru/rukovodstvo-po ... sii-azu-60 При вашей мощности,еще нужен контактор http://electricalschool.info/apparaty/9 ... ktory.html |