Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 05 окт 2024, 18:40

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 15:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 15:00
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Экспертиза написала замечание: «Применить в проекте устройства защиты от перепадов напряжения, обеспечивающих защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220В, в соответствии с п.2.5 «Положение о системах…..».
Пункт 2.5 гласит: «Электрические сети помещений и квартир должны оборудоваться устройствами защиты от перепадов напряжения, обеспечивающими защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220 В в диапазоне действующих входных напряжений от нуля до 440 В и устойчивость работы в электросетях, изобилующих кратковременными непериодическими всплесками напряжения с амплитудами до 1000 В включительно и провалами напряжения сети.»
Объект запитан по II категории электроснабжения Рр=100кВт.
Подскажите что за устройство и куда установить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 15:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ольга 25 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Экспертиза написала замечание: «Применить в проекте устройства защиты от перепадов напряжения, обеспечивающих защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220В, в соответствии с п.2.5 «Положение о системах…..».
Пункт 2.5 гласит: «Электрические сети помещений и квартир должны оборудоваться устройствами защиты от перепадов напряжения, обеспечивающими защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220 В в диапазоне действующих входных напряжений от нуля до 440 В и устойчивость работы в электросетях, изобилующих кратковременными непериодическими всплесками напряжения с амплитудами до 1000 В включительно и провалами напряжения сети.»
Объект запитан по II категории электроснабжения Рр=100кВт.
Подскажите что за устройство и куда установить?

Установите на вводной автомат расцепитель минимального-максимального напряжения (на каждый ввод).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 05:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ольга 25 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Подскажите что за устройство и куда установить?

http://master-elektrik.com.ua/Rele%20na ... 0beta.html
http://electro.narod.ru/information/overstrain.htm
phpBB [youtube]

_________________
25dcent@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 05:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Действительно, в вашем случае пожалуй правильнее поставить реле напряжения и контактор либо данное реле в каждом квартирном щитке.
Это следует из требования ПУЭ относящегося к УЗО:
Цитата:
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 08:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
А Вы бы дальше прочитали:
Пункт 2.8. Устройства защиты от перепадов напряжения сети должны устанавливаться на вводной линии после электрического счетчика.

По-моему, Вам достаточно установить ограничитель перенапряжения с учетом требований "Положения о системах электрической защиты от пожароопасных режимов в электрических сетях жилых и общественных зданиях" (см. п.2.8) и СП 31-110-2003:
А.5.3 Ограничители перенапряжений или вентильные разрядники следует устанавливать до УЗО.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 09:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 15:00
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здание общественное. Оказалось эксперт хочет чтобы на линиях питающие дорогостоящее оборудование было установлено АЗУ-60


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 00:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ольга 25 писал(а):
... эксперт хочет чтобы на линиях ..... было установлено АЗУ-60

АЗУ-60
http://www.uik-rostov.ru/rukovodstvo-po ... sii-azu-60
При вашей мощности,еще нужен контактор
http://electricalschool.info/apparaty/9 ... ktory.html

Изображение

_________________
25dcent@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика