Заголовок сообщения: Устройство защиты от перепадов напряжения
Добавлено: 19 ноя 2013, 15:16
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 15:00 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Экспертиза написала замечание: «Применить в проекте устройства защиты от перепадов напряжения, обеспечивающих защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220В, в соответствии с п.2.5 «Положение о системах…..». Пункт 2.5 гласит: «Электрические сети помещений и квартир должны оборудоваться устройствами защиты от перепадов напряжения, обеспечивающими защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220 В в диапазоне действующих входных напряжений от нуля до 440 В и устойчивость работы в электросетях, изобилующих кратковременными непериодическими всплесками напряжения с амплитудами до 1000 В включительно и провалами напряжения сети.» Объект запитан по II категории электроснабжения Рр=100кВт. Подскажите что за устройство и куда установить?
Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
Добавлено: 19 ноя 2013, 15:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ольга 25 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Экспертиза написала замечание: «Применить в проекте устройства защиты от перепадов напряжения, обеспечивающих защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220В, в соответствии с п.2.5 «Положение о системах…..». Пункт 2.5 гласит: «Электрические сети помещений и квартир должны оборудоваться устройствами защиты от перепадов напряжения, обеспечивающими защиту внутренних электрических сетей с номинальным напряжением 220 В в диапазоне действующих входных напряжений от нуля до 440 В и устойчивость работы в электросетях, изобилующих кратковременными непериодическими всплесками напряжения с амплитудами до 1000 В включительно и провалами напряжения сети.» Объект запитан по II категории электроснабжения Рр=100кВт. Подскажите что за устройство и куда установить?
Установите на вводной автомат расцепитель минимального-максимального напряжения (на каждый ввод).
Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
Добавлено: 20 ноя 2013, 05:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Действительно, в вашем случае пожалуй правильнее поставить реле напряжения и контактор либо данное реле в каждом квартирном щитке. Это следует из требования ПУЭ относящегося к УЗО:
Цитата:
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты от перепадов напряжения
Добавлено: 20 ноя 2013, 08:13
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
А Вы бы дальше прочитали: Пункт 2.8. Устройства защиты от перепадов напряжения сети должны устанавливаться на вводной линии после электрического счетчика.
По-моему, Вам достаточно установить ограничитель перенапряжения с учетом требований "Положения о системах электрической защиты от пожароопасных режимов в электрических сетях жилых и общественных зданиях" (см. п.2.8) и СП 31-110-2003: А.5.3 Ограничители перенапряжений или вентильные разрядники следует устанавливать до УЗО.