Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Помогите с вопросом по экспертизе по освещению http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=2891 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dexten [ 30 окт 2013, 13:54 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите с вопросом по экспертизе по освещению |
Для тамбуров нарушен п.3.1.3 СанПиН2.2.1.-2.1.1.1278-03. В Снипе написано 3.1.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. В моем проекте жилых домов в тамбурах предусмотрено только аварийное освещение от АВР, т.к. тамбура маленькие не целесообразно 2 светильника вещать рабочее + аварийное, так как они относятся ещё и к путям эвакуации т.е. выход из жилого дома, применил подключение светильников по 1 ой категории. Как можно отписать от переделывания данного замечания? Вопрос времени. Буду благодарен советам! |
Автор: | Сергей [ 31 окт 2013, 06:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с вопросом по экспертизе по освещению |
Dexten писал(а): Для тамбуров нарушен п.3.1.3 СанПиН2.2.1.-2.1.1.1278-03. В Снипе написано 3.1.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. В моем проекте жилых домов в тамбурах предусмотрено только аварийное освещение от АВР, т.к. тамбура маленькие не целесообразно 2 светильника вещать рабочее + аварийное, так как они относятся ещё и к путям эвакуации т.е. выход из жилого дома, применил подключение светильников по 1 ой категории. Как можно отписать от переделывания данного замечания? Вопрос времени. Буду благодарен советам! Согласно СП52.13330.2011 п.7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. А согласно п.7.105 того же свода правил "Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации... Поскольку в СанПин не рассматривается тамбур как путь эвакуации, а согласно свода правил СП52.13330.2011 тамбур следует отнести к путям эвакуации, проектом принято решение выполнить освещение путей эвакуации (тамбура) от сети аварийного освещения по I категории надежности, как имеющей более высокую категорию надежности по сравнению с сетью рабочего освещения, что не ухудшает требования вышеуказанных санитарных норм и правил. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |