Dexten писал(а):
Для тамбуров нарушен п.3.1.3 СанПиН2.2.1.-2.1.1.1278-03.
В Снипе написано
3.1.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.
В моем проекте жилых домов в тамбурах предусмотрено только аварийное освещение от АВР, т.к. тамбура маленькие не целесообразно 2 светильника вещать рабочее + аварийное, так как они относятся ещё и к путям эвакуации т.е. выход из жилого дома, применил подключение светильников по 1 ой категории. Как можно отписать от переделывания данного замечания? Вопрос времени. Буду благодарен советам!
Согласно СП52.13330.2011 п.7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. А согласно п.7.105 того же свода правил "Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации...
Поскольку в СанПин не рассматривается тамбур как путь эвакуации, а согласно свода правил СП52.13330.2011 тамбур следует отнести к путям эвакуации, проектом принято решение выполнить освещение путей эвакуации (тамбура) от сети аварийного освещения по I категории надежности, как имеющей более высокую категорию надежности по сравнению с сетью рабочего освещения, что не ухудшает требования вышеуказанных санитарных норм и правил.