Автор:  Andrey [ 07 май 2013, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Разделение PEN-проводника

Есть такое требование ПУЭ да и в других документах.
Цитата:
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Ситуация следующая: на ВРУ приходит четырехжильный кабель (3Р+PEN). От этого ВРУ подключаются мощные электроприемники. Я в проекте подключил их также четырехжильными кабелями. Мелкие электроприемники подключал трехжильными и пятижильными кабелями. На ВРУ есть шинки N и PE.
Получил замечание от энергонадзора по поводу четырехжильного кабеля от ВРУ до приемников. Я считаю, что у меня идет продолжение PEN проводника, т.е. нет объединения.
Помогите пожалуйста, прав ли я? Как быть в моем случае? Ведь стоимость одной жилы большого сечения значительная.

Автор:  k-igor [ 08 май 2013, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделение PEN-проводника

Думаю нужно в вашем случае пятижильный кабель применять.

Автор:  Сергей [ 11 май 2013, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделение PEN-проводника

А на какую шину Вы подключили PEN проводник?

Автор:  Andrey [ 11 май 2013, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделение PEN-проводника

Сергей писал(а):
А на какую шину Вы подключили PEN проводник?

Как положено на шину PE которая выполняет и функцию ГЗШ.

Автор:  Сергей [ 13 май 2013, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделение PEN-проводника

Andrey писал(а):
Сергей писал(а):
А на какую шину Вы подключили PEN проводник?

Как положено на шину PE которая выполняет и функцию ГЗШ.

Согласно ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

Автор:  Andrey [ 14 май 2013, 17:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделение PEN-проводника

Но фактически у меня дальше пошел PEN-проводник, просто на ВРУ выполнил его повторное заземление.
Если бы я после ВРУ пошел 5-ти жильным кабелем, а потом опять взял 4-х жильный тогда нельзя.
На мой взгляд не все так однозначно.

Автор:  Сергей [ 16 май 2013, 03:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделение PEN-проводника

Andrey писал(а):
Но фактически у меня дальше пошел PEN-проводник, просто на ВРУ выполнил его повторное заземление.
Если бы я после ВРУ пошел 5-ти жильным кабелем, а потом опять взял 4-х жильный тогда нельзя.
На мой взгляд не все так однозначно.

Так можно выполнить если предусмотрите демонтаж N-прводника в ВРУ, т.е. обеспечите систему TN-C.

Автор:  k-igor [ 16 май 2013, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделение PEN-проводника

Не надо было делать разделение PEN-проводника в ВРУ, а установить отдельно на стене шину ГЗШ, тогда думаю вопросов не задали.

Автор:  Boobl [ 12 янв 2015, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделение PEN-проводника

Вот вопрос из журнала "Новости электротехники". Возможно многим полезен будет.. Дамаю правильно понял, что он подходит в эту тему!
Олег Брицкий
При проектировании электроснабжения строительной площадки столкнулись с проблемой: на вводе в ГЩВУ стройплощадки выполнено разделение нолей и повторное заземление. А от щита ГЩВУ необходимо подключать силовое оборудование как пятижильными кабелями, так и четырехжильными (например, башенный кран, сварочный аппарат), что противоречит п. 1.7.135 ПУЭ (не допускается объединять РЕ- и N-проводники после их разделения). Как быть?
Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО

Возможны, например, следующие решения:
1) Рассмотрение возможности разделения РЕ- и N-зажимов вводных устройств электроприемников, предусматривающих четырехжильный ввод, и запитка их пятижильным кабелем. При этом следует иметь в виду, что, если, например, электрическое освещение крана выполнено на напряжении 380 В или отсутствует, для электрооборудования крана не требуется ни N-проводник, ни объединение РЕ- и N-проводников. Четырехжильный кабель, питающий такой кран, будет состоять из трех фазных проводников и РЕ-проводника. Ситуация для трехфазных сварочных трансформаторов аналогична.
2) Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N–проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение может быть предусмотрено соединение шин РЕ и N ГЩВУ с обеих сторон этих шин. Для электроприемников, требующих пятижильный ввод, РЕ- и N-проводники кабелей, питающих эти электроприемники, присоединяются к соответствующим шинам ГЩВУ. Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ. Сечение шины РЕ при этом должно быть рассчитано на протекание по ней суммарного расчетного нулевого рабочего тока таких электроприемников.
Внутри шкафа на его дверце должна быть помещена схема подключений.
Подключаемые к шине РЕ проводники (РЕN-проводники для четырехжильных кабелей и РЕ-проводники для пятижильных кабелей) должны быть разделены между собой по длине шины РЕ, например, пятижильные подключены к одной её половине, четырехжильные – к другой.

Автор:  k-igor [ 12 янв 2015, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделение PEN-проводника

Boobl писал(а):
Вот вопрос из журнала "Новости электротехники". Возможно многим полезен будет.. Дамаю правильно понял, что он подходит в эту тему!
Олег Брицкий
При проектировании электроснабжения строительной площадки столкнулись с проблемой: на вводе в ГЩВУ стройплощадки выполнено разделение нолей и повторное заземление. А от щита ГЩВУ необходимо подключать силовое оборудование как пятижильными кабелями, так и четырехжильными (например, башенный кран, сварочный аппарат), что противоречит п. 1.7.135 ПУЭ (не допускается объединять РЕ- и N-проводники после их разделения). Как быть?
Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО

Возможны, например, следующие решения:
1) Рассмотрение возможности разделения РЕ- и N-зажимов вводных устройств электроприемников, предусматривающих четырехжильный ввод, и запитка их пятижильным кабелем. При этом следует иметь в виду, что, если, например, электрическое освещение крана выполнено на напряжении 380 В или отсутствует, для электрооборудования крана не требуется ни N-проводник, ни объединение РЕ- и N-проводников. Четырехжильный кабель, питающий такой кран, будет состоять из трех фазных проводников и РЕ-проводника. Ситуация для трехфазных сварочных трансформаторов аналогична.
2) Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N–проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение может быть предусмотрено соединение шин РЕ и N ГЩВУ с обеих сторон этих шин. Для электроприемников, требующих пятижильный ввод, РЕ- и N-проводники кабелей, питающих эти электроприемники, присоединяются к соответствующим шинам ГЩВУ. Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ. Сечение шины РЕ при этом должно быть рассчитано на протекание по ней суммарного расчетного нулевого рабочего тока таких электроприемников.
Внутри шкафа на его дверце должна быть помещена схема подключений.
Подключаемые к шине РЕ проводники (РЕN-проводники для четырехжильных кабелей и РЕ-проводники для пятижильных кабелей) должны быть разделены между собой по длине шины РЕ, например, пятижильные подключены к одной её половине, четырехжильные – к другой.

Это не совсем то. Здесь просто N не используют, подключение двигателя аналогично - 3Р+PE.