Автор: | Айратка [ 26 фев 2013, 18:40 ] |
Заголовок сообщения: | Использование металлической кровли в ка-ве молниеприемника |
Негосударственная экспертиза завернула проект на электроснабжение АЗС со следующим замечанием: "Обосновать использование металлической кровли в качестве молниеприемника в соответствии с СО 153.34.31.122.-2003" на которое получило ответ: "В соответствии с федеральным законом от 27.12.2002 г.№184-ФЗ "О техническом регулировании",СО 153.34.31.122.-2003 относится к документам рекомендательного характера. Согласно письму минэнерго от 01.12.2004 № 10-03-04/182 "Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию" Согласно п2.11 РД 34.21.122-87: "На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля" На что эксперт ответил: "В соответствии с Письмом министерства энергетики РФ от 24.10.2011г №10-2360, обе инструкции являются действующими, и, следовательно, требования обеих инструкций должно соблюдаться" Вопрос: 1) как объяснить инспектору, что документ СО необязателен к применению? 2) может есть у кого это письмо: 24.10.2011г №10-2360 |
Автор: | k-igor [ 26 фев 2013, 18:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование металлической кровли в ка-ве молниеприемни |
Айратка писал(а): Негосударственная экспертиза завернула проект на электроснабжение АЗС со следующим замечанием: "Обосновать использование металлической кровли в качестве молниеприемника в соответствии с СО 153.34.31.122.-2003" на которое получило ответ: "В соответствии с федеральным законом от 27.12.2002 г.№184-ФЗ "О техническом регулировании",СО 153.34.31.122.-2003 относится к документам рекомендательного характера. Согласно письму минэнерго от 01.12.2004 № 10-03-04/182 "Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию" Согласно п2.11 РД 34.21.122-87: "На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля" На что эксперт ответил: "В соответствии с Письмом министерства энергетики РФ от 24.10.2011г №10-2360, обе инструкции являются действующими, и, следовательно, требования обеих инструкций должно соблюдаться" Вопрос: 1) как объяснить инспектору, что документ СО необязателен к применению? 2) может есть у кого это письмо: 24.10.2011г №10-2360 А толщина металла кровли какая? |
Автор: | Айратка [ 27 фев 2013, 04:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование металлической кровли в ка-ве молниеприемни |
В РД толщина металлической кровли в качестве молниеприемника не регламентируется. Любая заземленная металлическая кровля может использоваться как молниеприемник. Толщина кровли 0,5 мм, крепится саморезами к металлическому каркасу из прямоугольных труб сечением 40х25 и толщиной металла 2 мм. Элементы каркаса соединены между собой сваркой, каркас приварен к стальным стойкам-стальным трубам диаметром 210х7 , стойки в свою очередь заземлены отдельным заземлителем. |
Автор: | k-igor [ 27 фев 2013, 05:17 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Использование металлической кровли в ка-ве молниеприемни | ||||||||||||||||||||||||||||
Айратка писал(а): В РД толщина металлической кровли в качестве молниеприемника не регламентируется. Любая заземленная металлическая кровля может использоваться как молниеприемник. Толщина кровли 0,5 мм, крепится саморезами к металлическому каркасу из прямоугольных труб сечением 40х25 и толщиной металла 2 мм. Элементы каркаса соединены между собой сваркой, каркас приварен к стальным стойкам-стальным трубам диаметром 210х7 , стойки в свою очередь заземлены отдельным заземлителем. У нас в РБ вместо РД 34.21.122-87 действует ТКП 336-2011, который передрали с европейских стандартов. Там как раз металлической кровле есть требования. Таблица 7.6 – Минимальная толщина металлических листов или металлических труб в молниеприемниках
– значение толщины металлического листа не меньше значения t, указанного в таблице 7.6, если необходимо предпринимать меры предосторожности в отношении пробоя или рассматривать проблемы, связанные с термическим воздействием в месте удара молнии; – они не плакированы изоляционным материалом; |
Автор: | Айратка [ 27 фев 2013, 07:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование металлической кровли в ка-ве молниеприемни |
У нас в СО почти то же самое: 3.2.1.2. Естественные молниеприемники Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники: а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок; толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога; толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов; кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией; неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта; б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура); в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников; г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям; д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности. Таблица 3.2 - Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих функции естественного молниеприемника материал /толщина кровли, мм Железо/4 Медь/5 Алюминий/7 ПС: обратите внимание на синий фрагмент, там можно использовать такую крышу!!! И САМОЕ ГЛАВНОЕ может есть у кого это письмо: 24.10.2011г №10-2360 |
Автор: | Сергей [ 28 фев 2013, 15:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование металлической кровли в ка-ве молниеприемни |
Есть такое письмо, оно также актуально Так что пользуйтесь на здоровье любым из этих документов, полагаю, что будет РД 34.21.122-87 |
Автор: | Владимир73 [ 01 мар 2013, 18:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование металлической кровли в ка-ве молниеприемни |
Добросовестно все прогуглил, нифига нет такого письма и рядом. Подозреваю что ваш эксперт приколист. Или что-то в исходных данных письма напутано. А можно запросить у этого типа такое письмо. Короче в открытом доступе документа нет, возможно он узковедомственный и опять же не обязателен к исполнению. Уже год прошел а его никто не видел. Так я думаю. |
Автор: | Айратка [ 02 мар 2013, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование металлической кровли в ка-ве молниеприемни |
Я с экспертом по телефону поговорил, про письмо 10-03-04/182 сообщил, отослал его по и-мейлу, попросил прислать письмо о котором он говорил. Сказал что его у него тоже нет. Тугой, до невозможности, говорит: "мы всегда по СО рассчитываем молниезащиту, у него требования жестче и т.д. и т.п....". Вобщем добил я его, принял он мой ответ! Пришли к мнению, что я вправе использовать любую инструкцию, а следовательно этот вопрос снят. Так что не принимайте все замечания экспертов, читайте внимательно все правила, а главное нашу библию - ПУЭ. Я так отписался от 12 замечаний из 14 у этого эксперта)))) |
Автор: | Сергей [ 05 мар 2013, 16:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование металлической кровли в ка-ве молниеприемни |
Айратка писал(а): Я с экспертом по телефону поговорил, про письмо 10-03-04/182 сообщил, отослал его по и-мейлу, попросил прислать письмо о котором он говорил. Сказал что его у него тоже нет. Тугой, до невозможности, говорит: "мы всегда по СО рассчитываем молниезащиту, у него требования жестче и т.д. и т.п....". Вобщем добил я его, принял он мой ответ! Пришли к мнению, что я вправе использовать любую инструкцию, а следовательно этот вопрос снят. Так что не принимайте все замечания экспертов, читайте внимательно все правила, а главное нашу библию - ПУЭ. Я так отписался от 12 замечаний из 14 у этого эксперта)))) Не принимайте близко к сердцу, поймите, замечания - это их работа, если у них нет замечаний, значит они не отрабатывают свои деньги, поэтому вопросы будут всегда. А то что надо с сними спорить - это правильно! |
Автор: | Сергей [ 05 мар 2013, 16:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование металлической кровли в ка-ве молниеприемни |
А что касается СО 153.34.21.122-2003 - то эта инструкция не доработана, по ней нельзя посчитать все что нужно: то одного нет, то другого. Финансирование то приостановлено ))) |