Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Что такое установленная и расчетная мощность?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=37&t=2504
Страница 1 из 1

Автор:  Роман [ 19 фев 2013, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Что такое установленная и расчетная мощность?

Энергонадзор дал замечание, что у нас не правильно посчитана установленная мощность электроприемников.
Они утверждают, что мощность резервных электроприемников тоже должна учитываться. В каком нормативном документе можно найти определение установленной и расчетной мощности?

Автор:  k-igor [ 19 фев 2013, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что такое установленная и расчетная мощность?

Роман писал(а):
Энергонадзор дал замечание, что у нас не правильно посчитана установленная мощность электроприемников.
Они утверждают, что мощность резервных электроприемников тоже должна учитываться. В каком нормативном документе можно найти определение установленной и расчетной мощности?

РТМ 36.18.32.4-92
Цитата:
Номинальная (установленная) мощность одного ЭП - мощность, обозначенная на заводской табличке или в его паспорте. Применительно к агрегату с многодвигательным приводом под номинальной мощностью подразумевают наибольшую сумму номинальных мощностей одновременно работающих двигателей.
Групповая номинальная (установленная) активная мощность - сумма номинальных активных мощностей группы ЭП.
Расчетная активная Рр и реактивная Qp мощность - это мощность, соответствующая такой неизменной токовой нагрузке Iр, которая эквивалентна фактической изменяющейся во времени нагрузке по наибольшему возможному тепловому воздействию на элемент системы электроснабжения.

Можете еще где есть...
А у вас резервные двигатели не могут работать совместно с рабочими?

Автор:  Сергей [ 19 фев 2013, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что такое установленная и расчетная мощность?

согласно уже указанному РТМ
3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения). В графах 2 и 4 указываются данные только рабочих ЭП.

Максимальная сумма номинальных мощностей при возможной одновременной работе ЭП даст установленную мощность, но никак не сумма рабочих и резервных ЭП . В некоторых случаях Заказчик просит указывать установленную мощность с учетом резервных электроприемников, зачем им это нужно? Вероятнее для того, чтобы видеть процент рабочих механизмов относительно их общего числа.

Автор:  Роман [ 20 фев 2013, 05:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что такое установленная и расчетная мощность?

Спасибо, резервные электроприемники не работают совместно с рабочими.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/