Автор: | Роман [ 19 фев 2013, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Что такое установленная и расчетная мощность? |
Энергонадзор дал замечание, что у нас не правильно посчитана установленная мощность электроприемников. Они утверждают, что мощность резервных электроприемников тоже должна учитываться. В каком нормативном документе можно найти определение установленной и расчетной мощности? |
Автор: | k-igor [ 19 фев 2013, 11:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что такое установленная и расчетная мощность? |
Роман писал(а): Энергонадзор дал замечание, что у нас не правильно посчитана установленная мощность электроприемников. Они утверждают, что мощность резервных электроприемников тоже должна учитываться. В каком нормативном документе можно найти определение установленной и расчетной мощности? РТМ 36.18.32.4-92 Цитата: Номинальная (установленная) мощность одного ЭП - мощность, обозначенная на заводской табличке или в его паспорте. Применительно к агрегату с многодвигательным приводом под номинальной мощностью подразумевают наибольшую сумму номинальных мощностей одновременно работающих двигателей. Групповая номинальная (установленная) активная мощность - сумма номинальных активных мощностей группы ЭП. Расчетная активная Рр и реактивная Qp мощность - это мощность, соответствующая такой неизменной токовой нагрузке Iр, которая эквивалентна фактической изменяющейся во времени нагрузке по наибольшему возможному тепловому воздействию на элемент системы электроснабжения. Можете еще где есть... А у вас резервные двигатели не могут работать совместно с рабочими? |
Автор: | Сергей [ 19 фев 2013, 15:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что такое установленная и расчетная мощность? |
согласно уже указанному РТМ 3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения). В графах 2 и 4 указываются данные только рабочих ЭП. Максимальная сумма номинальных мощностей при возможной одновременной работе ЭП даст установленную мощность, но никак не сумма рабочих и резервных ЭП . В некоторых случаях Заказчик просит указывать установленную мощность с учетом резервных электроприемников, зачем им это нужно? Вероятнее для того, чтобы видеть процент рабочих механизмов относительно их общего числа. |
Автор: | Роман [ 20 фев 2013, 05:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что такое установленная и расчетная мощность? |
Спасибо, резервные электроприемники не работают совместно с рабочими. |