Заголовок сообщения: Что такое установленная и расчетная мощность?
Добавлено: 19 фев 2013, 10:11
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Энергонадзор дал замечание, что у нас не правильно посчитана установленная мощность электроприемников. Они утверждают, что мощность резервных электроприемников тоже должна учитываться. В каком нормативном документе можно найти определение установленной и расчетной мощности?
Заголовок сообщения: Re: Что такое установленная и расчетная мощность?
Добавлено: 19 фев 2013, 11:53
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Роман писал(а):
Энергонадзор дал замечание, что у нас не правильно посчитана установленная мощность электроприемников. Они утверждают, что мощность резервных электроприемников тоже должна учитываться. В каком нормативном документе можно найти определение установленной и расчетной мощности?
РТМ 36.18.32.4-92
Цитата:
Номинальная (установленная) мощность одного ЭП - мощность, обозначенная на заводской табличке или в его паспорте. Применительно к агрегату с многодвигательным приводом под номинальной мощностью подразумевают наибольшую сумму номинальных мощностей одновременно работающих двигателей. Групповая номинальная (установленная) активная мощность - сумма номинальных активных мощностей группы ЭП. Расчетная активная Рр и реактивная Qp мощность - это мощность, соответствующая такой неизменной токовой нагрузке Iр, которая эквивалентна фактической изменяющейся во времени нагрузке по наибольшему возможному тепловому воздействию на элемент системы электроснабжения.
Можете еще где есть... А у вас резервные двигатели не могут работать совместно с рабочими?
Заголовок сообщения: Re: Что такое установленная и расчетная мощность?
Добавлено: 19 фев 2013, 15:54
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
согласно уже указанному РТМ 3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения). В графах 2 и 4 указываются данные только рабочих ЭП.
Максимальная сумма номинальных мощностей при возможной одновременной работе ЭП даст установленную мощность, но никак не сумма рабочих и резервных ЭП . В некоторых случаях Заказчик просит указывать установленную мощность с учетом резервных электроприемников, зачем им это нужно? Вероятнее для того, чтобы видеть процент рабочих механизмов относительно их общего числа.