Заголовок сообщения: Что такое установленная и расчетная мощность?
Добавлено: 19 фев 2013, 10:11
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Энергонадзор дал замечание, что у нас не правильно посчитана установленная мощность электроприемников. Они утверждают, что мощность резервных электроприемников тоже должна учитываться. В каком нормативном документе можно найти определение установленной и расчетной мощности?
Заголовок сообщения: Re: Что такое установленная и расчетная мощность?
Добавлено: 19 фев 2013, 11:53
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Роман писал(а):
Энергонадзор дал замечание, что у нас не правильно посчитана установленная мощность электроприемников. Они утверждают, что мощность резервных электроприемников тоже должна учитываться. В каком нормативном документе можно найти определение установленной и расчетной мощности?
РТМ 36.18.32.4-92
Цитата:
Номинальная (установленная) мощность одного ЭП - мощность, обозначенная на заводской табличке или в его паспорте. Применительно к агрегату с многодвигательным приводом под номинальной мощностью подразумевают наибольшую сумму номинальных мощностей одновременно работающих двигателей. Групповая номинальная (установленная) активная мощность - сумма номинальных активных мощностей группы ЭП. Расчетная активная Рр и реактивная Qp мощность - это мощность, соответствующая такой неизменной токовой нагрузке Iр, которая эквивалентна фактической изменяющейся во времени нагрузке по наибольшему возможному тепловому воздействию на элемент системы электроснабжения.
Можете еще где есть... А у вас резервные двигатели не могут работать совместно с рабочими?
Заголовок сообщения: Re: Что такое установленная и расчетная мощность?
Добавлено: 19 фев 2013, 15:54
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
согласно уже указанному РТМ 3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения). В графах 2 и 4 указываются данные только рабочих ЭП.
Максимальная сумма номинальных мощностей при возможной одновременной работе ЭП даст установленную мощность, но никак не сумма рабочих и резервных ЭП . В некоторых случаях Заказчик просит указывать установленную мощность с учетом резервных электроприемников, зачем им это нужно? Вероятнее для того, чтобы видеть процент рабочих механизмов относительно их общего числа.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения