СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 12:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2020, 12:09
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дали для работы не утвержденный проект школы.
Проводка выполнена кабелями ППГнг(А)-HF открыто на лотке за полостью подвесного потолка. Перекрытия деревянные (скорее всего, оштукатурены).
У меня возникли сомнения в правильности проектного решения.
Согласно ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Требуется ли всю проводку вести в металлических трубах?
Считается ли «Армстронг» непроходным подвесным потолком?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей за "Армстронг" с деревянным перекрытие
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 12:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Lewsa писал(а):
Дали для работы не утвержденный проект школы.
Проводка выполнена кабелями ППГнг(А)-HF открыто на лотке за полостью подвесного потолка. Перекрытия деревянные (скорее всего, оштукатурены).
У меня возникли сомнения в правильности проектного решения.
Согласно ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Требуется ли всю проводку вести в металлических трубах?
Считается ли «Армстронг» непроходным подвесным потолком?

Армстронг - проходной потолок. Проводка считается открытой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей за "Армстронг" с деревянным перекрытие
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июл 2020, 12:09
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ.

Можно ссылку на документ где это указывается что считается проходным, а что не проходным потолком.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика