 Заголовок сообщения: Климатическое исполнение греющих кабелей
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Добрый день. При проверке проекта проектным институтом в мой адрес было направлено замечание, а именно: "Указать климатическое исполнение". Данное замечание было выставлено в разделе спецификации напротив таких элементов, как: греющий кабель резистивный, саморегулирующий греющий кабель, монтажная лента для крепления на кровле, крепление для г.кабеля в желобе, датчик температуры уличный.
По данным позициям совсем нигде не указывают категории климатического исполнения. Нашел только ГОСТ Р МЭК 60800-2012, но итам ни слова про кл.исполнение. Может кто сталкивался с таким вопросом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Добрый день. При проверке проекта проектным институтом в мой адрес было направлено замечание, а именно: "Указать климатическое исполнение". Данное замечание было выставлено в разделе спецификации напротив таких элементов, как: греющий кабель резистивный, саморегулирующий греющий кабель, монтажная лента для крепления на кровле, крепление для г.кабеля в желобе, датчик температуры уличный.
По данным позициям совсем нигде не указывают категории климатического исполнения. Нашел только ГОСТ Р МЭК 60800-2012, но итам ни слова про кл.исполнение. Может кто сталкивался с таким вопросом?

По-моему глупое замечание, т.к. данное оборудование предназначено для эксплуатации на улице.
1 Задайте вопрос производителю.
2 Не заморачиваясь, напишите У1.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 18:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Благодарю. Попробую пообщаться с производителями.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Немного покопался, наткнулся на ГОСТ 15150-69.
П.2.8. на мой взгляд всё объясняет. Требовать климатического исполнения от греющего кабеля излишне. Поправьте если не прав.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Климатическое исполнение греющих кабелей
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Немного покопался, наткнулся на ГОСТ 15150-69.
П.2.8. на мой взгляд всё объясняет. Требовать климатического исполнения от греющего кабеля излишне. Поправьте если не прав.

Не совсем то.
Здесь нужно запрашивать информацию у производителя. А вдруг ваш кабель для обогрева трубопроводов, монтаж под изоляцию... в данном случае он может быть и У2.
Условно кабель можно на солнце монтировать или нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика