Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет падения напряжения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=35&t=5118
Страница 1 из 1

Автор:  Тырдым [ 17 ноя 2017, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Расчет падения напряжения

Подскажите по ячейке Е4. Для кабеля "L-, N-, PE-" , т.е. 3х1,5 это значение должно быть 3 или я ошибаюсь?

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2017, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет падения напряжения

Тырдым писал(а):
Подскажите по ячейке Е4. Для кабеля "L-, N-, PE-" , т.е. 3х1,5 это значение должно быть 3 или я ошибаюсь?

N - количество кабелей, подключаемых параллельно. В вашем случае 1.

Автор:  Тырдым [ 17 ноя 2017, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет падения напряжения

Данные расчетов через ЕХСЕL сильно отличаются от расчетов через таблицу (таблица 12-17 -моментов медных проводников). В чем вся соль расчетов может быть?

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2017, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет падения напряжения

Тырдым писал(а):
Данные расчетов через ЕХСЕL сильно отличаются от расчетов через таблицу (таблица 12-17 -моментов медных проводников). В чем вся соль расчетов может быть?

Вы вот пытаетесь посчитать потери напряжения через моменты. А какое значение удельного сопротивления меди (алюминия) там заложено?
Насколько отличаются результаты?
phpBB [youtube]

Автор:  Тырдым [ 17 ноя 2017, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет падения напряжения

В два раза примерно отличается. Если по таблице моментов ΔU=1,2%, то при расчете в EXCEL где то 2,4%

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2017, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет падения напряжения

Тырдым писал(а):
В два раза примерно отличается. Если по таблице моментов ΔU=1,2%, то при расчете в EXCEL где то 2,4%

Я сейчас разберусь....возможно вы не правильно пользуетесь таблицами.

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2017, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет падения напряжения

Тырдым писал(а):
В два раза примерно отличается. Если по таблице моментов ΔU=1,2%, то при расчете в EXCEL где то 2,4%

Не увидел большой разницы...
Завтра запишу видео на эту тему.

Автор:  k-igor [ 18 ноя 2017, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет падения напряжения

Я считаю, разница расчетов в пределах 0,02% это нормально :)
phpBB [youtube]

Автор:  Тырдым [ 18 ноя 2017, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет падения напряжения

Я подбирал момент по т. 12-17, а надо было, как я понимаю для подключения конвектора ~220В, смотреть по т. 12-19.