 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 04:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
sowerex писал(а):
Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. Вводные: есть трансформатор ТО-1 ТСЗ-250 (Т/Y-11, Sн=250 кВа, Uнн.ном=230В, Uk=5,86%; Ixx=2,06%) по каким формулам высчитать сопротивления элементов схемы: r1s r2s, x1s x2s, r0s, x0s (мОм)? несколько дней бьюсь. ГОСТ 28249-93 "КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ" не помог, нужных формул по исходным данным там не нашел(

Уточните, какое напряжение ВН, если Uнн=230 В.
при наличии информации указанных ниже (выделено цветом), а также ТКЗ на стороне ВН (на вводе), для трансформатора 6/0,4 кВ я Вам посчитаю ТКЗ на стороне НН за пару минут.
Вложение:
тр-р.jpg


ниже приведен пример расчета для тр-ра ТМ-250, Iкз на стороне ВН в расчете 10 кА (зависит незначительно)

Вложение:
тр-р2.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 19:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Подскажите ссылку на оф. информацию время/токовых характеристик производителя автоматов АВВ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 07:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Подскажите ссылку на оф. информацию время/токовых характеристик производителя автоматов АВВ.

В каталоге имеется эта информация.
Например, System PRO M compact и другие модульные устройства. Технический каталог.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 06:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Всем добрый день.
Решил поделиться своей расчетной программкой-калькулятором.
Программа считает:
- токи КЗ в максимальном и минимальном режимах;
- ударные токи КЗ;
- токи подпитки коротких замыканий от двигателей;
- расчет ТКЗ на стороне 0,4 кВ и приведенного значения ТКЗ к стороне 6 кВ с учетом сопротивления дуги для минимального режима;
- напряжение на зажимах пускаемого двигателя (один расчет для первого двигателя);
- остаточное напряжение на шинах ИП (ГПП) и на шинах распределительного устройства 6-10 кВ;
- параметры напряжений рассчитываются для прямого пуска и для пуска от УПП или ЧРП (задается кратностью пускового тока);
- формирует таблицу расчетов;
- температуру проводников до КЗ и после КЗ,
- минимальное сечение проводников из условий термической стойкости к ТКЗ,
- выполняются подсказки, если температура превышает допустимые значения;
- предусмотрен расчет сечения экранов кабелей с изоляцией из ЭПР и СПЭ.
- Номинальный ток линии пока задается вручную. Номинальный ток трансформаторов и двигателей рассчитывается автоматически;
- включены кабели с бумажной изоляцией медными и алюминиевыми жилами, напряжением 6 и 10 кВ (по ПУЭ);
- построены кривые для алюминия (АТ и АМ) с целью определения функции Аθ от температуры θ и температуры θ от функции Аθ (расчет выполняется в автоматическом режиме);
- предусмотрен выбор сухих и масляных трансформаторов;
- при недопустимом выборе мощности для масляного трансформатора (2000, 3200, 4000), ячейка выделяется красным (в основу масляных трансформаторов легли ТМ(Г)-СЭЩ);
- Ввод информации выполняется в ячейки желтого цвета.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: k-igor (08 июн 2019, 08:24)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Дополнения к предыдущей версии:
- расчет ТКЗ на стороне 0,4/0,69 кВ и приведенного значения ТКЗ к стороне 6/10 кВ с учетом сопротивления дуги (для минимального режима);
- расчет падения напряжения в кабелях при напряжении 0,4/0,69 кВ;
- исправлена ошибка в расчете температуры нагрева кабеля к Т1 током короткого замыкания.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: k-igor (01 июл 2019, 07:11)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 05:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
По непонятным мне причинам слетает функция "Список"
Вложение:
ТКЗ Фото1.jpeg

Только получая обратную связь можно добиться желаемых результатов.
По возможности высказывайте замечания и предложения.
Прилагаю исправленный файл с рабочим списком выбора типов кабелей.
По вводу данных реактора: при наличии информации о сопротивлении реактора (Ом), данные для расчета берутся из ячейки "Хр, Ом", если известно сопротивление реактора в процентах (например из типа реактора), то данные заносятся в ячейку "Хр, %", а в ячейку "Хр, Ом" следует поставить 0 или удалить значение.
Можете обращаться за пояснениями в работе программы.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 07:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
По непонятным мне причинам слетает функция "Список"
Вложение:
ТКЗ Фото1.jpeg

Только получая обратную связь можно добиться желаемых результатов.
По возможности высказывайте замечания и предложения.
Прилагаю исправленный файл с рабочим списком выбора типов кабелей.
По вводу данных реактора: при наличии информации о сопротивлении реактора (Ом), данные для расчета берутся из ячейки "Хр, Ом", если известно сопротивление реактора в процентах (например из типа реактора), то данные заносятся в ячейку "Хр, %", а в ячейку "Хр, Ом" следует поставить 0 или удалить значение.
Можете обращаться за пояснениями в работе программы.

Хотелось бы чтобы было небольшое описание к данной программе, как пользоваться. Или описаны несколько примеров расчета.
Могу даже статью на блоге опубликовать, там ее увидит значительно больше проектировщиков.
Я, например, не понял как допустим проверить пуск двигателя. Досконально еще не разбирался. Обычно начинаешь с чем-то разбираться, когда тебе это очень сильно нужно :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 08:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Хорошо, в ближайшее время подготовлю описание с примерами расчетов и фотографиями области программы.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: k-igor (02 июл 2019, 13:15)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Описание программы с примерами ч/б прилагаю.
В цвете добавить не смог - размер файла превышает 256 кВ.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика